账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 17109|回复: 22

[问题探讨] 消防控制室兼安保中心需预埋几块接地板?理由是什么?

  [复制链接]
     
发表于 2012-7-26 11:06:16 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 sgf2002 于 2012-7-26 11:08 编辑

发现如下几个有关接地几个问题,做法五花八门,请高手解答:
1.消防控制室兼安保中心需预埋几块接地板?理由是什么?
2.变电所需预埋几块接地板?理由是什么?
3.通信机房?需预埋几块接地板?理由是什么?
4.地下室弱电机房工作接地是否要用导线与基础接地装置连?
5.接地板什么情况下需要与楼板钢筋联结?
6.强弱电井接地干线隔几层与楼板钢筋联结?
7.楼内竖向金属管道是否需要与楼板钢筋连?还是与等电位箱连?隔几层连?
8.均压环是否要?隔几层做?



以上问题回答请提供依据或理由
     
 楼主| 发表于 2012-7-26 16:49:41 | 显示全部楼层
回复 1# sgf2002


   没人解答,自己先顶上去
盼高手
发表于 2012-7-26 21:17:13 | 显示全部楼层
盼望 大师们积极解答 让新人们 多多学习
     
发表于 2012-7-26 21:54:19 | 显示全部楼层
发现如下几个有关接地几个问题,做法五花八门,请高手解答:
1.消防控制室兼安保中心需预埋几块接地板?理由是什么?
这种略大规模的,还是做静电地板吧。LEB箱那里埋1个就行

我以前的施工说明摘录如下——————欢迎大家指正,以利改进。
本房间设置全钢防静电活动地板(600*600)。工作台面、座椅等应进行静电接地。
设等电位联结网格(100*0.3铜箔),网格尺寸为600mm*600mm,网格四周设等电位联结带(30*3紫铜带),通过等电位联结导体(ZRBV-1*6mm2)将等电位联结带就近与接地汇流排、各类金属管道、金属线槽、建筑物金属结构、蓄电池正极等进行连接。
每台机柜应采用两根不同长度的等电位联结导体(ZRBV-1*6mm2)就近与等电位联结铜箔网格连接,且上述2根导线分别接在机柜外壳的对角处。————对角连接是扒的08D800上一条
参见图集09DX009第31,33,35,36,37,75,92,95页。—————我比较擅长扒图集,懒得画图。
防静电地板的技术条件应符合国家标准《防静电活动地板通用规范(SJ/T 10796-2001)》,且应具有防火、环保、耐污耐磨性能。————推拖责任,地板的事少找我



2.变电所需预埋几块接地板?理由是什么?
为了环绕一圈的扁钢。。。临时接地、沟边角钢接地、变压器外壳中性点接地



3.通信机房?需预埋几块接地板?理由是什么?
同第1条




4.地下室弱电机房工作接地是否要用导线与基础接地装置连?
机房接地名词有——工作接地、信号接地、屏蔽接地、防静电接地……总是混在一起
都是经过LEB间接相连,见图集09DX009。


5.接地板什么情况下需要与楼板钢筋联结?
是引下线钢筋吧、或者楼板钢筋和引下线已有连接。
楼板一些钢筋仅仅搭接、绑扎,可能未与建筑物地网连上。



6.强弱电井接地干线隔几层与楼板钢筋联结?
电缆、母线槽里已经有PE了。扁钢干线辅助性质


7.楼内竖向金属管道是否需要与楼板钢筋连?还是与等电位箱连?隔几层连?
多连肯定好了。王厚余说外国每层建筑都设LEB,那就每层都连。。。
记得规范有写20m连一下,为什么是20m。。。为什么总是20m这个数据。。。这个依据在哪里


8.均压环是否要?隔几层做?
为了保持每层电位相等。老防雷规范是不是有,忘记了

评分

参与人数 1E币 +10 收起 理由
大鼻山 + 10 热心人士

查看全部评分

发表于 2012-7-26 22:01:50 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2012-7-26 22:23:04 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2012-7-27 08:18:34 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2012-7-27 09:34:49 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
 楼主| 发表于 2012-7-30 18:28:36 | 显示全部楼层
本帖最后由 sgf2002 于 2012-7-30 18:30 编辑

回复 4# D800-1~8

感谢回答,未能及时答复,甚歉
机器猫大师大概是按图集的了,图集是每个机房一个LEB就万事大吉了,可再看看规范,又郁闷了
附上几个规范条文,再看看该怎么做:

1.《灾自动报警系统设计规范》GB50116-98
5.7.2火灾自动报警系统应设专用接地干线,并应在消防控制室设置专用接地板。专用接地干线应从消防控制室专用接地板引至接地体。
5.7.3专用接地干线应采用铜芯绝缘导线,其线芯截面面积不应小于25mm2。专用接地干线宜穿硬质塑料管埋设至接地体。

2.《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB50343-2004
5.4.4 ~5.49程控数字用户交换机线路、计算机网络系统、安全防范系统、火灾自动报警及消防联动控制系统、建筑设备监控系统、有线电视系统的防雷与接地应符合下列规定:
5 系统的接地宜采用共用接地。主机房应设置等电位连接网络,接地线不得形成封闭回路,系统接地干线宜采用截面积不小于16mm2的多股铜芯绝缘导线。

3.《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008
1.jpg
2.jpg
3.jpg


4.《导(防)静电地面设计规范》GB50515-2010
4.jpg


《民规》又跟其它规范、图集不协调。图纸已经被审图的根据民规搞乱了
     
 楼主| 发表于 2012-7-30 18:48:33 | 显示全部楼层



   感谢老诚对 S型、M型接地方式的解释和更正。
麻烦老诚再解释下哪些弱电机房是高频,哪些是低频?先谢了--这个我搞不明白
     
 楼主| 发表于 2012-7-30 19:01:36 | 显示全部楼层
回复 4# D800-1~8


    关于LEB及接地干线跟楼板钢筋的联结,我认为只要有等电位要求的就应该联结,因为楼板是人站的地方,不连就谈不上等电位。当然怎么联是另外一回事。。。

对于防雷等电位---
民规11.3.5条第5款和11.3.6条要求每三层联一次。。。
     
发表于 2012-7-31 08:59:32 | 显示全部楼层
图集截面好像能满足规范
LEB到楼层钢筋网是25mm2导线,
各类到LEB是16mm2导线


民规也对的。

机房接地首先应该分类,A类汇总到A板,B类汇总到B板,C类汇总到C板……当然可能某些类可以合并,
比如静电接地通常与保护接地共用接地板,所以《导(防)静电地面设计规范》GB50515-2010说的也对。


然后再汇总到机房总的端子板。
分层次、分级别的连接。就像配电分级一样


普通机房都是S一点接建筑物的地网。
通信基站、广电大楼可能要M
根据傅里叶那套东东,任何非周期波形,都含有连续频谱,但是高频段幅值又极低,达到M点接地要求的频段几乎测不出来了
     
 楼主| 发表于 2012-7-31 10:52:20 | 显示全部楼层
回复 12# D800-1~8

“机房接地首先应该分类,A类汇总到A板,B类汇总到B板,C类汇总到C板……当然可能某些类可以合并,
比如静电接地通常与保护接地共用接地板,所以《导(防)静电地面设计规范》GB50515-2010说的也对。

然后再汇总到机房总的端子板。
分层次、分级别的连接。就像配电分级一样”



   大师这么一解释,有些通了,我现在就是这么做的。。。见附图(UPS接地未另画),请各位大师批评指正
20120726151418140_防雷接地干线系统图.rar (114.51 KB, 下载次数: 28)
发表于 2012-7-31 11:08:59 | 显示全部楼层
完全听不懂
     
发表于 2012-7-31 14:12:45 | 显示全部楼层
大家注意到没,已经有人说我是大湿了。。。
过几天我就去评叫兽
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则