账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 29484|回复: 12

[施工探讨] KBG管、JDG管的壁厚?

[复制链接]
     
发表于 2012-7-26 21:35:38 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 D800-1~8 于 2012-7-27 16:52 编辑

GB50054第7.2.10条要求壁厚≥1.5mm

从施工现场得知,Φ16的管通常1.2mm
Φ20,Φ25的管通常1.6mm±0.15mm,通常出厂是负偏差搞成1.45mm


≥1.5mm的管容易买到吗?
发表于 2012-7-26 22:05:12 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2012-7-27 08:08:08 | 显示全部楼层
埋地不可采用薄壁钢管,究竟是哪个规范那一条的规定啊?怎么找不到了?
发表于 2012-7-27 08:16:11 | 显示全部楼层
刚才查了一下,是不是就是民规8.3.2条规定的?可是民规中的埋地是个什么概念,埋在土中的算埋地,埋在混凝土中的还算埋地吗?看条文解释的意思应该指埋在土壤中的,混凝土中的应该算是干燥环境中了。请教专家应该怎么理解?
发表于 2012-7-27 10:44:15 | 显示全部楼层
QQ截图20120727103842.jpg
KBG的壁厚本来就不超过1.5


QQ截图20120727103842.jpg

JDG型的满足壁厚大于1.5的要求
     
发表于 2012-7-27 11:52:43 | 显示全部楼层
这个规范组已经答复过了,可以小于1.5
     
发表于 2012-7-27 11:54:53 | 显示全部楼层
KBG应用答复.jpg
发表于 2012-7-27 12:23:45 | 显示全部楼层
     
发表于 2012-7-27 13:32:40 | 显示全部楼层
操,蛋疼~~~
     
 楼主| 发表于 2012-7-27 17:34:13 | 显示全部楼层
多谢5楼提供的规范


看来KBG管不能用啊。
只能JDG了
     
发表于 2012-7-29 23:37:30 | 显示全部楼层
一般来说,JDG是1.6
而KBG有3种规格,1.0,1.2和1.6.如果不指名壁厚,施工一般会选用1.0的
发表于 2012-7-30 08:49:21 | 显示全部楼层
看工业与民用配电设计手册上有介绍!KBG有1.0,   1.2,    1.6mm三种
发表于 2012-7-30 10:29:50 | 显示全部楼层
按现行规范。暗敷是没法用KBG管了。。而且PVC管壁厚也得2MM以上。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则