[问题探讨] 250kW电机主开关选择

  [复制链接]
     
发表于 2012-8-1 08:43:24 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
某工程250kW电动机选择NSX630开关,Ie最大只能整定500A,电动机额定电流470A,瞬动整定13倍Ir,开关被烧,断路器装在低压配电柜内, 施耐德的人说应选NSX800,但与样本不符。是否是降容引起的?各位怎么看?
     
发表于 2012-8-1 08:55:36 | 显示全部楼层
降容我觉得站不住脚。如果就一台开关,还要考虑降容么?
我第一感觉应是产品质量问题。但也或者是须选择电动机专用型开关
     
发表于 2012-8-1 09:17:51 | 显示全部楼层
又是开关被烧的事故,能承受分断上万安培短路电流的断路器究竟肿么了?{:24:}
     
发表于 2012-8-1 09:22:39 | 显示全部楼层


如果真的是降容引起,问题比较严重:
1、要设计人员要懂得怎么根据负荷、开关柜的散热等计算断路器的降容。
2、这个断路器在电动机回路中起到1类或2类配合,如果断路器因为降容选大后,厂家的样本没有对应的配合表,还要设计人“造”一个配合表。

这些内容最好扔个成套厂家处理,建筑电气设计又不是设计这个柜子的,怎么知道散热如何。。。
散热不好,也可以加风扇强制通风解决。。。

看一些国外的设计图纸,建筑电气设计本身就不管这些电动机回路的具体选型,只提要求厂家配套。
     
发表于 2012-8-1 09:29:11 | 显示全部楼层
降容导致断路器烧坏,理由勉强。
对产品质量存疑!
发表于 2012-8-1 09:33:08 | 显示全部楼层
电机在星形启动时电流为三角形连接启动电流的1/3啊  应该烧不坏吧  质量问题
     
发表于 2012-8-1 09:41:14 | 显示全部楼层
给我提醒了,我现在做的项目有个620KW的大设备
发表于 2012-8-1 09:42:57 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2012-8-1 09:56:25 | 显示全部楼层
给我提醒了,我现在做的项目有个620KW的大设备
yjgabc 发表于 2012-8-1 09:41

620KW,还是380V低压配电么
发表于 2012-8-1 10:00:25 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2012-8-1 10:05:34 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2012-8-1 10:17:55 | 显示全部楼层
理论上断路器应该没问题,怀疑是产品质量问题
     
 楼主| 发表于 2012-8-1 15:49:28 | 显示全部楼层
回复 11# 治学以诚

   现场情况是不止一个回路的NSX630断路器烧毁。
     
 楼主| 发表于 2012-8-1 15:52:37 | 显示全部楼层
我分析,无论是电子或非电子式脱扣器,断路器降容的后果只会是断路器在正常工作时导致跳闸而不应烧毁。 所以用产品质量问题来解释是最简单的答案。
     
发表于 2012-8-1 18:54:54 | 显示全部楼层
无论是电子或非电子式脱扣器,断路器降容的后果只会是断路器在正常工作时导致跳闸而不应烧毁。
闻见知行 发表于 2012-8-1 15:52


如果是热磁式,更可能是跳闸。
如果是电子式,更可能是烧毁。