审图要求住宅卫生间的照明按照新的规范做漏电,如何处理?

 火... [复制链接]
发表于 2012-8-10 10:51:53 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
住宅卫生间的照明。大家有没按照新的规范做漏电。跟卫生间插座一起做一个回路?

(1)卫生间等潮湿场所,宜采用防潮易清洁的灯具,装有淋浴或浴盆卫生间的照明回路,宜装设剩余电流动作保护器,灯具开关宜设于卫生间门外,详JGJ242-2011第9.4.4条;

评分

参与人数 1E币 +20 收起 理由
东海龙王 + 20 原创内容

查看全部评分

     
发表于 2012-8-10 11:03:28 | 显示全部楼层
如果我设计,我会用照明回路连接卫生间照明,并在回路装设剩余电流动作保护器。不会将卫生间插座和照明做在同一个回路上。

评分

参与人数 1E币 +20 收起 理由
尺短寸长 + 20 甚妥。

查看全部评分

     
发表于 2012-8-10 12:45:51 | 显示全部楼层
TT系统必装。

评分

参与人数 1E币 +20 收起 理由
尺短寸长 + 20 不错!

查看全部评分

     
发表于 2012-8-10 17:44:28 | 显示全部楼层
2种均可:
一、全体照明一个回路,统一装设一只RCD;
二、卫生间照明和卫生间插座一个回路,装设一只RCD.

评分

参与人数 1E币 +20 收起 理由
尺短寸长 + 20 上海住宅照明设RCD,分、总均可。

查看全部评分

发表于 2012-8-10 20:25:47 | 显示全部楼层


虽然2种都可以,但我个人还是建议采用卫生间照明和其他房间照明共回路并装设RCD的方式,
因为上层的地面是下层的顶板,虽然其他房间因为照明线路或灯具漏电造成事故的概率相对
小一些,但也还是存在的,那么反正要装RCD,干嘛不都置之于RCD的防护范围内呢?
发表于 2012-8-10 21:39:01 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2012-8-11 21:37:47 | 显示全部楼层
卫生间照明与插座共用RCD,RCD一旦动作,卫生间连个亮都没有,会带来不便。
     
发表于 2012-8-11 22:39:30 | 显示全部楼层
我印象中住宅电气规范这条和住宅规范是矛盾的。可以不机会这条,按日前的方法设计。
 楼主| 发表于 2012-8-14 09:15:01 | 显示全部楼层
住宅建筑电气设计规范JGJ242-2011中要求是宜,处理办法:有条件就在照明回路加设RCD,否则就按以往做法,不设置RCD。审图师们不知道能不能放过啊!
     
发表于 2012-8-14 10:45:50 | 显示全部楼层
回复 9# hanqiangding

装设RCD基本不存在什么不可克服的客观困难,因此,本条虽然为“宜”,审图师放过的可能性不大。
     
发表于 2012-8-14 12:23:17 | 显示全部楼层
II类灯具呢?
     
发表于 2012-8-14 15:21:13 | 显示全部楼层
装修的事你也能管?II类也防直接接触
 楼主| 发表于 2012-8-14 16:07:52 | 显示全部楼层
瞎扯。
细看NEC后,满足1、照明灯如果在人可触及的场所。2、潮湿场所。回路才设置RCD。
NEC中,插座回路不 ...
治学以诚 发表于 2012-8-10 21:39


很想知道您的意思:是设置还是不设置RCD?
发表于 2012-8-14 16:10:24 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2012-8-14 16:26:59 | 显示全部楼层
照明无须设置。
治学以诚 发表于 2012-8-14 16:10


谢谢!