账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5762|回复: 6

消防配电级数的问题

[复制链接]
     
发表于 2012-8-17 13:14:44 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×

系统图

系统图
今天审图遇到这么一个问题,下面是我的配电系统图:圆圈处的断路器需要不需要?我做上了断路器 审图的说我配电级数超了三级,应去掉断路器,审图的说法对吗?
     
 楼主| 发表于 2012-8-17 13:35:22 | 显示全部楼层
变压器及配出断路器在动力车间,  由进线到用电设备在生产车间
发表于 2012-8-17 15:11:57 | 显示全部楼层
这个问题如果是我,我会分成两个方面去考虑:
一、民规7.1.4 低压配电系统的设计应符合下列规定:
变压器二次侧至用电设备之间的低压配电级数不宜超过三级;
这里是不宜,因此可以跟审图的回复说是“不宜”,表示允许稍有选择,在条件许可时首先应这样做的。
二、民规7.1.4 .4 由本单位配变电所引入的专用回路,在受电端可装设不带保护的开关电器;对于树干式供电系统的配电回路,各受电端均应装设带保护的开关电器。
变压器及配出断路器在动力车间,  由进线到用电设备在生产车间
可得该进线回路可理解为专用回路,在受电端可装设不带保护的开关电器。即设隔离开关即可。
     
 楼主| 发表于 2012-8-20 09:18:40 | 显示全部楼层
谢谢oszhuang
     
发表于 2012-8-20 13:40:26 | 显示全部楼层
对于这个问题,我建议你看下老版的技术措施的条文解释,写的很明白。就事论事,你这个图就算取消了画圈处的断路器,配电级数仍然没有变,只是保护级别少一级。所以我对审图提出的配电级数的说法很质疑!
     
发表于 2012-8-21 10:04:58 | 显示全部楼层
配电级数就是三级,这个有问题么?
发表于 2012-8-29 09:21:10 | 显示全部楼层
画圈的断路器有点多余,增加了上下级选择性保护的难度。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则