账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4413|回复: 4

一条电梯配点的审图意见

[复制链接]
     
发表于 2012-9-4 14:36:05 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
电梯轿厢为移动载人设备,依据JGJ16-2008第7.7.5条规定,轿箱通风轿顶插座回路应设接地故障保护,安装剩余电流动作保护装置,其切断故障回路的时间不大于0.4S.

本帖被以下淘专辑推荐:

发表于 2012-9-5 09:49:57 | 显示全部楼层
你觉得有什么问题吗?
     
 楼主| 发表于 2012-9-5 12:42:55 | 显示全部楼层
     
发表于 2012-9-5 20:46:33 | 显示全部楼层
轿厢插座一般不是设计院的事情吧
发表于 2012-9-6 00:03:29 | 显示全部楼层
回复 4# 大鼻山 我是一直没有配电,不知道对错,看了其他人的图纸,也没有发现/
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则