账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7958|回复: 10

[求助] 喷漆车间的建筑属性

[复制链接]
发表于 2012-9-22 17:20:06 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请教:喷漆车间的建筑属性

   喷漆车间是不是属爆炸和火灾危险环境及规范出处?
    喷漆车间内要不要设火灾自动报警(其它区域已设火灾自动报警)及规范出处?
     
发表于 2012-9-22 20:12:25 | 显示全部楼层
本帖最后由 闻见知行 于 2012-9-22 20:13 编辑

建筑定性,这个问题大了,中国涂装车间(汽车行业)基本无满足《建规》的设计,按《建规》,油漆大多需定性为丙类,事实上所有设计及业主采用“骗”的方式,定性为丁或戊类,消防大队也心知肚明,否则项目做不成了。。。
发表于 2012-9-22 23:55:04 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2012-9-23 11:46:32 | 显示全部楼层
回3#tq02vf4

   喷漆车间内的灯具及配电箱、开关是否要采用防爆型?
发表于 2012-9-23 13:16:10 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2012-9-24 09:51:41 | 显示全部楼层
前阵子我做了一个定义为丙类 ,不过是混合厂房 不单单的喷漆,喷漆区域用的防爆灯具。
发表于 2012-10-16 09:33:57 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2012-10-28 22:21:06 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2012-10-31 09:43:39 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2012-10-31 13:06:24 | 显示全部楼层
见GB14444-2006

封闭式喷漆箱体外围1.5m就是安全区了。
只在内部考虑防爆

这样划分可能就降低消防、防爆等级了
发表于 2012-11-4 15:54:53 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则