账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 11295|回复: 19

[问题探讨] 上下级保护开关的 选择

[复制链接]
     
发表于 2012-9-25 10:13:26 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
之前我一直是按上下级1.6倍的关系选的,不知道这样对不对
发表于 2012-9-25 22:22:23 | 显示全部楼层
回复 1# yaoxue1235


    我师傅也这么教我的
     
发表于 2012-9-26 07:53:16 | 显示全部楼层
根据《电气装置应用(设计)指南》2011年版中提供的资料,Compact NSX完全选择性要求:1) 两脱扣单元的电流定额比率>1.6;2)两断路器的额定电流比率>2.5。
发表于 2012-9-26 09:52:56 | 显示全部楼层
断路器上下级选择保护关系如下
断路器上下级选择保护.jpg
发表于 2012-9-26 09:56:10 | 显示全部楼层
熔断器熔体额定电流比只要满足1.6:1即可保证选择性
  上下级断路器通过其保护特性曲线的配合或者短延时调节也不难实现
  对于短路保护做到选择配合还有一定的难度 需要考虑脱扣器电流动作的整定值、延时、区域选择性连锁、能量选择等多种手段
发表于 2012-9-26 11:18:25 | 显示全部楼层
有规范有明确规定吗?
     
发表于 2012-9-26 11:25:20 | 显示全部楼层
规范对这块没有规定,选择性是个很复杂的东西,施耐德和ABB的手册上都有介绍,03版技术措施上也有,多看看吧
发表于 2012-9-26 14:17:32 | 显示全部楼层
回复 6# wolfzhang

《低规》上对熔断器的上下级保护有规定,即1.6:1,但对断路器没有明确规定。
     
发表于 2012-9-28 10:53:27 | 显示全部楼层
熔断器没问题,断路器1.6是躲不开的
     
发表于 2024-4-3 17:15:01 | 显示全部楼层
断路器1.6,纯粹胡扯。一点边都没有!
     
发表于 2024-4-6 08:40:01 | 显示全部楼层
上级短路器必须得用带短延时的才能实现选择性啊,上级不带短延时,如何实现选择性?
     
发表于 2024-4-6 10:56:16 | 显示全部楼层
本帖最后由 dqaq 于 2024-4-6 11:09 编辑
闻见知行 发表于 2012-9-26 07:53
根据《电气装置应用(设计)指南》2011年版中提供的资料,Compact NSX完全选择性要求:1) 两脱扣单元的电流 ...

我一直没看懂:
1)中“脱扣单元的电流定额”,“电流定额”到底是个什么参数?是脱扣器额定值还是那个所谓的粗调值Io?
2)中“容量比”或“额定电流比”,到底指壳架等级额定电流比,还是指脱扣器额定电流比?
不知您怎么理解的这两个参数?
     
发表于 2024-4-6 11:25:01 | 显示全部楼层
l521523 发表于 2012-9-26 09:52
断路器上下级选择保护关系如下

同样是这本书,2017版H26页还有另一个描述,见图。不知哪个正确。
施耐德低断选择性的另一种描述.jpg
     
发表于 2024-4-6 11:38:00 | 显示全部楼层
本帖最后由 dqaq 于 2024-4-6 11:43 编辑

我也看了该书的2018英文版,里面就没有这些1.6、2、2.5等选择比数据。感觉很是困惑。
     
发表于 2024-4-7 09:40:21 | 显示全部楼层
轻云舟 发表于 2024-4-6 08:40
上级短路器必须得用带短延时的才能实现选择性啊,上级不带短延时,如何实现选择性? ...

上下级都用微断(不带短延时)也可以实现选择性的,
部分厂家有这样的选择性配合表(如施耐德、ABB等),
论坛里有这样的帖子,
可以搜出来看看。

断路器使用类别分为A、B类和这个断路器上下级是不是有选择性配合没有必然关系,
B类 - 是专为选择性进行特殊设计的,即选择型。通过可调的延时来实现短路情况下对负载侧上串接的短路保护装置提供选择性。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则