账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 3511|回复: 8

[问题探讨] 应急照明线路

[复制链接]
发表于 2012-10-18 09:08:15 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
我画系统图的时候看到别人既做火灾强启线,又做充电线,有没有这个必要啊

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2012-10-18 10:25:07 | 显示全部楼层
自带蓄电池的灯具应有充电线,二者功能不一样。(此处不针对双头灯)
 楼主| 发表于 2012-10-18 10:30:14 | 显示全部楼层
回复 2# shan


    那如果火线失电时,只用充电线能不能达到要求,不做强启了
     
发表于 2012-10-18 17:43:00 | 显示全部楼层
按照楼主的意思,好像是带电池的应急灯做消防强起的功能,有这种做法
 楼主| 发表于 2012-10-19 10:50:27 | 显示全部楼层
回复 4# 嘿嘿嘿嘿


    恩,我的意思是消防时只用蓄电池供电
发表于 2012-10-19 17:39:16 | 显示全部楼层
回复 5# 糊涂可可


你是认为火灾时应切除由配电房引出消防应急照明回路,照明只用蓄电池用电。
关于这点的争论论坛里一直都有。  
为什么要切除消防应急照明回路呢?
这样切的话,花很多钱从配电房引到配电箱两路电缆有什么意义?
发表于 2012-10-22 09:16:03 | 显示全部楼层
地下建筑照明设计标准 规定疏散指示灯距地1-1.2米 间距 10米,汽车库、修车库、停车场设计防火规范  规定规定疏散指示灯距地1米一下 间距 20米,地下停车场按哪个来
 楼主| 发表于 2012-10-22 12:09:49 | 显示全部楼层
回复 7# wds819


    肯定按照严格的来咯,总归不会错的
 楼主| 发表于 2012-10-22 12:13:57 | 显示全部楼层
回复 6# 暗夜流星


    不做两路达不到规范要求啊
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则