账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 45833|回复: 30

[求助] 请教人孔井和手孔井的问题?

 火.. [复制链接]
     
发表于 2012-10-27 11:32:26 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
室外总体设计那种情况设置的是人孔井,哪种情况设置的是手孔井?
     
发表于 2012-10-27 23:12:19 | 显示全部楼层
本帖最后由 大鼻山 于 2012-10-28 08:34 编辑

楼主的特点貌似爱发新帖,但很少回帖或参与讨论。呵呵,我说的对不
发表于 2012-10-27 23:27:08 | 显示全部楼层
人孔井就是可以进人的,手孔井就是只能手进去的 具体选哪个 看你需要了 我一般是用人孔井的 貌似还没用过手孔井耶
     
 楼主| 发表于 2012-10-28 11:14:14 | 显示全部楼层
鼻总说的对,哈哈,平时太忙了,每次都是遇到问题了,才进来问问,然后过些时间在来看看,有人答复没{:titter:} ,我一直都是单体进户处设置手孔井,室外其他地方都是人孔井。但是一直不知道,到底什么情况下应该选择人孔,什么情况下选择手孔?
发表于 2012-10-28 19:08:49 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2012-10-29 10:19:49 | 显示全部楼层
回复 1# woshichuizi


一般情况,手孔井适用于三根电缆(不大于50mm2)及以下的穿管工程。
     
 楼主| 发表于 2012-10-29 10:42:12 | 显示全部楼层
非常感谢尺总的答复{:49:}
发表于 2012-10-29 14:15:11 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2012-10-29 15:40:07 | 显示全部楼层
回复 6# 尺短寸长

请问尺总说的有没有什么规范或图集依据?
个人感觉小电缆根数再多些也可采用手井。
     
 楼主| 发表于 2012-10-29 23:12:51 | 显示全部楼层
8楼是喝多了吗?{:sweat:}
     
发表于 2012-10-30 08:34:07 | 显示全部楼层
本帖最后由 尺短寸长 于 2012-10-30 08:36 编辑

回复 9# sgf2002

《电气安装工程施工图册》(1980年5月增订本,吕光大主编)“电缆手孔井做法图 M4-11G”(P5.15)。

sgf2002 的意见“个人感觉小电缆根数再多些也可采用手井”—— 应该可以。图集中的“注”,其要求不是绝对的,所以,我特意加了一句“一般情况” 。
     
发表于 2012-10-30 08:35:56 | 显示全部楼层
《电气安装工程施工图册》(1980年5月增订本,吕光大主编)“电缆手孔井做法图 M4-11G”(P5.15)。
     
发表于 2012-10-30 11:21:25 | 显示全部楼层
房建工程外线一般不太复杂,大多使用手孔井即可;而人孔井基本用在市政工程。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2012-10-30 12:49:03 | 显示全部楼层
回复 11# 尺短寸长

{:sweat:}哇,80年版的,我只有94年版的。。。

另外跟井之间的间距应该也有关系
发表于 2012-10-30 14:59:23 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则