账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 12277|回复: 14

[求助] 请教一下消防水泵电缆芯数问题

  [复制链接]
     
发表于 2012-11-8 08:49:43 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
箱子进线4+1,水泵进线是多少啊?见有人用3+2,也有人用3+1的,有什么依据吗?
     
发表于 2012-11-8 09:02:21 | 显示全部楼层
师傅不管你吗?

箱子进线有4+1,也有3+2和3+1。
水泵不进线,水泵电机进线3+1。

依据?
水泵电机(三相电机)不需要N中性线,但水泵电机金属外壳需要接地,得配PE保护接地线。
     
发表于 2012-11-8 10:14:55 | 显示全部楼层
楼上正解!
     
发表于 2012-11-8 10:54:52 | 显示全部楼层


有些院电气设计人员就一两个,抓来就用,根本不管培训,更谈不上找师傅带一带;
有些院电气设计倒是人才济济,可是经济效益第一,boss如此想设计人员亦是如此想,有时间带徒弟还不如多画几套施工图来的实惠。

困局+危局!
发表于 2012-11-8 11:32:19 | 显示全部楼层
3+1{:smile:}
     
发表于 2012-11-8 12:30:41 | 显示全部楼层
师傅不管你吗?

箱子进线有4+1,也有3+2和3+1。
水泵不进线,水泵电机进线3+1。

依据?
水泵电机( ...
尺短寸长 发表于 2012-11-8 09:02



    说得没错!顶一下.{:smile:} {:1_274:} {:42:}
发表于 2012-11-8 13:45:10 | 显示全部楼层
到电机的进线当然是3+1(三相电机无N线),到箱子进线是3+2(三相平衡,N线是用作电机的控制回路)
发表于 2012-11-8 14:04:53 | 显示全部楼层
遇到过这种案例:

   37kW的消防泵,施工技术人员要求控制箱去电动机线数改为7根,理由是星三角启动需要。

评分

参与人数 1E币 +20 收起 理由
尺短寸长 + 20 星三角——去水泵电机6+1。

查看全部评分

     
发表于 2012-11-8 14:39:54 | 显示全部楼层
回复 8# 入门者


星三角——去水泵电机6+1。
     
发表于 2012-11-8 15:00:53 | 显示全部楼层
有二次的就有n线,单电机就只有4根了。
     
发表于 2012-11-8 15:44:30 | 显示全部楼层
如星三角启动设备装在控制箱中,控制箱去电动机线数为6+1根。
至控制箱的电源线可为:4+1,或3+2,或3+1根(控制回路采用AV380V)。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2012-11-13 11:22:00 | 显示全部楼层
谢谢大侠们,主要是我没师傅,所以好些东西才不会不懂
     
发表于 2012-11-13 14:40:49 | 显示全部楼层
消防控制室控制消防泵的手动启动需要几芯线
     
发表于 2012-11-13 14:52:54 | 显示全部楼层
回复 13# hedong19861331

NH-KVV22-4x2.5-SC25/FC、WE
发表于 2012-11-13 15:18:39 | 显示全部楼层
回复 4# yangyang7201


    老兄还漏掉了一种情况,有的压根就没有电气设计人员。。。哈哈
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则