账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6127|回复: 11

电气竖井内的接线干线能否用建筑柱子内的钢筋代替?

[复制链接]
     
发表于 2012-12-24 14:13:58 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
电气竖井内的接线干线能否用建筑柱子内的钢筋代替,在每屋电井内焊接出接地端子板使用?若不能这样施工,哪电气竖井内的接线干线和防雷引下线能否相联接?
     
 楼主| 发表于 2012-12-24 14:20:26 | 显示全部楼层
]还有电气井内保护接地线和弱电专用接地线怎么要相联接?要是这样,为何还要分保护接地线和弱电专用接地线?
接地.jpg
接地.jpg
     
发表于 2012-12-25 08:09:36 | 显示全部楼层
不能用柱子钢筋,因干线每层都要连接,柱子钢筋不方便。
弱电接地属于功能性接地
     
发表于 2012-12-25 09:14:21 | 显示全部楼层
什么叫接地干线?首先,能用作接地干线的钢筋不同于防雷引下线,必然要求从上之下全都焊接连通,这个要求得结构专业允许方可施工。其次,是什么系统的接地干线,如果是TT系统,问题不大;如果是TN系统,如果作为重复接地应该没问题;如果是直接和低压N线相连后分开的PE,截面能否满足系统要求需得到验证
     
 楼主| 发表于 2012-12-25 09:52:57 | 显示全部楼层
弱电接地属于工作接地,哪按理由,更要和保护接地分开敷设啊,但这图集上是每层相联.
     
发表于 2012-12-25 10:33:24 | 显示全部楼层
竖井接地干线,这是一本糊涂账。

评分

参与人数 1E币 +10 收起 理由
尺短寸长 + 10 俺一直糊涂,且稀里糊涂。

查看全部评分

     
发表于 2012-12-25 11:04:53 | 显示全部楼层
等电位连接用的,可以用柱子内钢筋,弱电管井的工作接地干线,最好用铜线或者铜排,貌似一直这样做
     
 楼主| 发表于 2012-12-25 14:57:04 | 显示全部楼层
问题的重点在于,工作接地能不能在层间电井和保护接地相联,不是用什么材料,请各大侠帮忙指点!
     
发表于 2012-12-26 11:19:50 | 显示全部楼层
这个也是一本糊涂账,一般都不连,直接到接地极
     
发表于 2012-12-26 15:17:03 | 显示全部楼层
这个真说不清楚
     
 楼主| 发表于 2012-12-30 17:20:46 | 显示全部楼层
真要问下大家,为什么说不清?
发表于 2014-6-16 10:40:40 | 显示全部楼层
主要是不能保证可靠连接
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则