低压配电柜出线回路中的电流互感器个数及接线形式怎么确定?什么情况用三相式(三相三继电器)接线,什么情况下又用一相接线?详见图一的F和G两行。谢谢各位前辈了。

配电柜出线图

配电柜出线图

三相式接线

三相式接线

一相式接线

一相式接线
     
发表于 2012-12-27 22:57:00 | 显示全部楼层
图一的F和G两行——CT 和电流表设置方式,应该互换才对。
     
 楼主| 发表于 2012-12-28 10:17:39 | 显示全部楼层
回复 2# 尺短寸长


    请教“尺短寸长”先生,为什么呢?原理是什么?谢谢!
     
发表于 2012-12-28 10:50:11 | 显示全部楼层
回复 3# kksky511

GB/T 50063-2008《电力装置的电测量仪表装置设计规范》3.2.1条、3.2.2条规定;
JGJ 16-2008《民用建筑电气设计规范》5.3.1条规定中的9款、10款规定。

看看就知道“为什么呢?原理是什么?”了。{:lol:}