审图意见,GB50054-2011 3.1.12条

  [复制链接]
     
发表于 2013-1-6 11:46:25 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
采用剩余电流动作保护电器作为间接接触防护电器的回路时,必须装设保护导体

厂区路灯,采用TT系统,出现为2根线,出线端设置剩余电流保护断路器,被提强条。

请问下是不是路灯不能用TT系统。

评分

参与人数 2E币 +13 收起 理由
尺短寸长 + 10 审图意见“真神”!
yangyang7201 + 3 莫名其妙的审图意见!

查看全部评分

     
发表于 2013-1-6 11:53:44 | 显示全部楼层
本帖最后由 yangyang7201 于 2013-1-6 12:03 编辑

非也!路灯TT系统配电同样存在保护导体,根据楼主提供的信息感觉审图意见莫名其妙!楼主请审图人员仔细阅读GB50054-2011第5.2.14条规定。
     
 楼主| 发表于 2013-1-6 12:03:21 | 显示全部楼层
那这个审图意见应该怎么理解呢,要装设保护导体。条文说明说没有保护导体,剩余电流保护电器不能可靠动作。

评分

参与人数 1E币 +6 收起 理由
尺短寸长 + 6 何地审图意见?

查看全部评分

     
发表于 2013-1-6 12:05:48 | 显示全部楼层


路灯外露可导电部分不用保护导体接至接地极吗?
     
 楼主| 发表于 2013-1-6 12:22:08 | 显示全部楼层
回复 4# yangyang7201


    每个路灯都做接地,用扁钢

评分

参与人数 1E币 +10 收起 理由
尺短寸长 + 10 也可以用路灯基础钢筋的。

查看全部评分

     
发表于 2013-1-6 13:45:15 | 显示全部楼层
回复 5# sh_13131

那这段扁钢算不算保护导体呢?
     
发表于 2013-1-6 13:55:43 | 显示全部楼层
如果,审图人员这样提:

厂区路灯,采用TT系统,采用剩余电流动作保护,但路灯处的接地电阻未提出具体的设计要求……

这才提对了。

评分

参与人数 1E币 +5 收起 理由
yangyang7201 + 5 审图人员需送尺总处强化培训!呵呵

查看全部评分

     
 楼主| 发表于 2013-1-6 15:54:39 | 显示全部楼层
本帖最后由 sh_13131 于 2013-1-6 15:57 编辑

我每个路灯都做接地的。可是他还是提了那条强条。到底应该怎么理解呢。审图说你有剩余电流保护电器,出线就必须要有PE线.
配电箱内应该有PE保护导体的,漏电断路器接线,具体怎么接的呢,保护导体接到哪去?

评分

参与人数 1E币 +10 收起 理由
尺短寸长 + 10 路灯接地,接地电阻要求没?

查看全部评分

     
发表于 2013-1-6 17:13:12 | 显示全部楼层
我每个路灯都做接地的。可是他还是提了那条强条。到底应该怎么理解呢。审图说你有剩余电流保护电器,出线就必须要有PE线sh_13131 发表于 2013-1-6 15:54



审图说你有剩余电流保护电器,出线就必须要有PE线”——

这是TT系统哎,不是TN-S系统哎。
审图人员“囫囵吞枣”,对GB 50054-2011 的规定生吞活剥、不求甚解。{:sad:}
     
发表于 2013-1-6 17:14:29 | 显示全部楼层
仰天长叹一声——唉!

好不郁闷啊。
     
发表于 2013-1-6 17:44:05 | 显示全部楼层
我每个路灯都做接地的。可是他还是提了那条强条。到底应该怎么理解呢。审图说你有剩余电流保护电器,出线就必须要有PE线.
sh_13131 发表于 2013-1-6 15:54


碰到如此武断、不求甚解的审图人员,楼主万分悲催!{:4_97:}
     
 楼主| 发表于 2013-1-7 10:07:59 | 显示全部楼层
有没有剩余电流保护电器的厂家,来阐述下。还是强条,郁闷啊。要罚钱的
     
发表于 2013-1-7 10:49:13 | 显示全部楼层
本帖最后由 yangyang7201 于 2013-1-7 11:12 编辑

回复 12# sh_13131

楼主还没明白?


电磁式漏电动作的原理:当用电设备正常运行时,线路中电流呈平衡状态,互感器中电流矢量之和为零(电流是有方向的矢量,如按流出的方向为“+”,返回方向为“-”,在互感器中往返的电流大小相等,方向相反,正负相互抵销)。由于一次线圈中没有剩余电流,所以不会感应二次线圈,漏电保护器的开关装置处于闭合状态运行。
当设备外壳发生漏电时,则在故障点产生分流,此漏电电流经故障点—保护导体—(大地)—工作接地,返回变压器中性点(并未经电流互感器),致使互感器中流入、流出的电流出现了不平衡(电流矢量之和不为零),一次线圈申产生剩余电流。因此,便会感应二次线圈,当这个电流值达到该漏电保护器限定的动作电流值时,自动开关脱扣,切断电源。

TN-S系统的故障电流路径:故障点—保护导体—工作接地
TT系统的故障电流路径:故障点—保护导体—大地—工作接地
两个系统只是故障电流路径有所不同而已,楼主自行比对GB50054-2011第3.1.12条,看是一回事儿吗?
     
 楼主| 发表于 2013-1-7 11:36:29 | 显示全部楼层
回复 13# yangyang7201


    那规范那条的保护导体是怎么用呢。

评分

参与人数 1E币 +6 收起 理由
尺短寸长 + 6 指用电设备处,本例即路灯处。

查看全部评分

     
发表于 2013-1-10 21:49:02 | 显示全部楼层
逼急了,你就说金属灯杆本身算是保护导体。