账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 16530|回复: 14

[求助] 请教风机、水泵的多线制控制模块

[复制链接]
     
发表于 2013-1-6 13:26:08 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
火规:5.3.2 消防水泵、防烟和排烟风机的控制设备当采用总线编码模块控制时,还应在消防控制室设置手动直接控制装置。
这里说道当用总限制模块时还应加手动控制环节。但看一些系统图发现有的消费产品直接是多线制模块控制风机水泵,然后没有了手动那个环节。
例如,海湾的产品是总线+硬线  松江的直接是 多限制模块就没有硬线这一环了?
或者说 多线制模块能够实现手动+自动这两种方式?

评分

参与人数 1E币 +10 收起 理由
尺短寸长 + 10 不错的问题,很仔细。

查看全部评分

     
发表于 2013-1-6 13:50:55 | 显示全部楼层
本帖最后由 尺短寸长 于 2013-1-6 13:58 编辑

海湾的产品总线(DC24总线编码模块,完成自动控制)+ 硬线(钥匙式控制按钮接入AC220V 控制环节,完成手动控制)。

对应的是:
松江的产品总线(DC24总线编码模块,完成自动控制)+ 多线(DC24多线编码模块的无源转换触点接入AC220V控制环节,完成手动控制)。

点评

海湾也是多线模块实现的,不是钥匙钥匙式按钮吧,如果是钥匙按钮的话,那新规、14D501、10D303图集不就吻合了吗,还讨论直起按钮箱做啥,今天去了个工地,北大青鸟,确实风机箱内没有总线模块  发表于 2016-4-9 11:48
     
发表于 2013-1-6 13:59:58 | 显示全部楼层
1、总线——此部分内容不变;
2、硬线——对应多线,就对了。
     
 楼主| 发表于 2013-1-6 14:24:18 | 显示全部楼层
回复 3# 尺短寸长


    可不可以这么理解?松江的1825(多线制模块)控制=总线模块控制+硬线控制?
     
 楼主| 发表于 2013-1-6 14:37:06 | 显示全部楼层
回复 3# 尺短寸长


    谢谢,如果多线对应的是硬线,那么多线制控制模块的,总线控制那一部分在那呢(因为像松江、北大青鸟这类的样本他的系统图对风机、水泵的控制直接是一路多线制控制线经多线制模块控制,没有了其他的总线控制)?还是说它本身集成了 总线和硬线?
     
发表于 2013-1-6 14:40:37 | 显示全部楼层
回复 4# wanqiuwei

可以这么理解:

松江的1825(总线控制模块)—— 完成FAS要求的自动控制;
松江的1825(多线控制模块,原为1807)—— 完成FAS要求的手动控制。
     
发表于 2013-1-6 14:45:30 | 显示全部楼层
回复 5# wanqiuwei


别太相信厂家的技术样本。

你得这么考虑:
1、厂家的产品,是拿来为自己完成设计派用处的;
2、自己的设计,得满足规范规定要求的。

所以,别完全按厂家提供的系统画图,但需要搞清楚厂家的产品,然后对照10D303-3的图集,进行完善。
     
 楼主| 发表于 2013-1-6 15:37:49 | 显示全部楼层
回复 7# 尺短寸长


    哦!
其实画火灾自动报警图,我就不想选产品,直接按最基本的原理画,需要联动和反馈的放可控制模块+地址模块,需要手动控制的再加联动线,只把导线型号选好,产品的话不选不知行不行。别人的图纸都选了消防产品的型号。。。不知就按照图集《04x501》作图,不选产品型号行不行。。。
     
发表于 2013-1-6 15:49:35 | 显示全部楼层
选产品,比较容易表达清楚。
     
 楼主| 发表于 2013-1-6 15:52:42 | 显示全部楼层
回复 9# 尺短寸长


    哦
     
发表于 2013-1-6 16:03:37 | 显示全部楼层
海湾的产品现在是无总线的
     
发表于 2013-1-7 09:50:04 | 显示全部楼层
最近刚问松江要了新样本,画的挺清楚了。
现在是多线联动控制线 ZBN-BV-2X1.5 接1807A模块 然后接到控制箱。
再另外加上手动控制线 ZBN-KVV-7X1.5 也接到控制箱。
平面图上标注为 2+1x7
     
 楼主| 发表于 2013-1-7 14:42:33 | 显示全部楼层
回复 12# fillyzhou


    哦,有没有电子版的?
     
发表于 2014-5-12 12:54:34 | 显示全部楼层
学习了。。。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则