设在人防区外的配电室,配线时穿越人防区,穿越处做密闭处理的,有被审图的提过没 无关的管道穿人防的
     
发表于 2013-1-10 13:16:20 | 显示全部楼层
无关的管道穿人防的——“不宜穿”的呀!{:smile:}

无关的管道穿人防的——“不宜穿”,但你无奈“非穿不可”,那当然得“配线时穿越人防区,穿越处做密闭处理”啦!{:lol:}
     
 楼主| 发表于 2013-1-11 13:22:23 | 显示全部楼层
回复 2# 尺短寸长


    是啊  就地下一层人防。地上一层也不让做。只能做地下了。要是走覆土就太难施工了。没什么好办法也
     
发表于 2013-6-17 20:06:41 | 显示全部楼层
本帖最后由 老康阁楼 于 2013-6-17 20:11 编辑

现在形势基本上是穿越必提,提了之后看你能不能沟通了,可以看看上海民防监督管理处审图室,发的通知中有一条:专供上层建筑的变电所应设置在人防区外,且动力电缆严禁穿人防区,应从设备夹层或其他方式敷设;平战结合的高低压配电间中有部分电源回路为人防地下室供电,除此部分外的电缆不应穿越地下室人防区域
发表于 2013-6-18 00:07:04 | 显示全部楼层
本帖最后由 yu990921 于 2013-6-18 00:08 编辑

没什么好商量和沟通的,与人防平时功能和战时功能无关的所有专业的管线都不可以穿。


被提过之后记住就好了,以后再穿还会被提。