账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7086|回复: 3

[求助] 利用建筑物的承台梁,或者圈梁内的钢筋焊接,做接地,对深度有要求吗?

[复制链接]
     
发表于 2013-1-15 11:35:10 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
利用建筑物的承台梁,或者圈梁内的钢筋焊接,做接地,对深度有要求吗?
发表于 2013-1-15 11:42:08 | 显示全部楼层
规范是没直接说基础埋多深才满足要求,但对电阻值有要求。说白了,就是计算。大家很少去计算,是因为大多数工程的承台、圈梁都比人工接地的埋设深度深。如果计算,设计手册上有公式。
     
发表于 2013-1-15 19:15:08 | 显示全部楼层
我记得防雷规范上要求不小于0.5米,不知对否?
     
发表于 2013-1-15 20:17:31 | 显示全部楼层
回复 3# jychen1
是的,自然引下线0.5m以下的钢筋表面积。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则