 楼主| 发表于 2013-1-18 16:04:51 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2013-1-18 16:14:16 | 显示全部楼层
赶快抢位坐下,听老诚开讲。
     
发表于 2013-1-18 16:22:54 | 显示全部楼层
回复 2# 治学以诚

老诚,火眼金睛!{:1_274:}

“漏电监测电流互感器”应该设置在“PEN 一点接地”处,才对。
     
发表于 2013-1-18 16:28:48 | 显示全部楼层
老诚,还有什么问题没?
     
发表于 2013-1-18 16:35:10 | 显示全部楼层
现在到处都是甲级院了,老诚,切!
 楼主| 发表于 2013-1-18 16:37:19 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2013-1-18 16:39:36 | 显示全部楼层
老诚,别气,要是像你这样,国内电气界不知死了多少人了。
     
发表于 2013-1-18 16:39:57 | 显示全部楼层
老诚,这图纸还有问题的吧?
     
发表于 2013-1-18 16:47:08 | 显示全部楼层
请教老诚,断路器的选择性如何做到啊?
     
发表于 2013-1-18 16:47:52 | 显示全部楼层
搬个凳子听诚版讲课喽!{:smile:}
发表于 2013-1-18 16:52:37 | 显示全部楼层
本帖最后由 dqlenovo 于 2013-1-18 16:54 编辑

扫描了下,好像有以下问题
1,不同进线柜的相母线是连一起的是啥意思?若是并列运行因该有个说明吧?
2,进线柜隔离额度电流偏小?
3,SPD前熔断器保护该用4极吧?
4,有多个进线系统,各进线系统应都设MEB,MEB间用联结线联接才可最大限度实现等电位联接?
5,文字说明有共桥架敷设,咋没有看见电缆标识是用阻燃的?
6,电源系统进户线应该有线性标识,万一前面是TT系统,进线柜处PE和N又连通,有点矛盾?
7,非消防回路开关没有标识配分励脱扣器,小心厂家钻空子,不给你配(我碰到过这个情况,画了要受控制模块断电,可没有直接标识要配分励脱扣器,厂家说是没有明确不配,必尽要花钱)。另,分励脱扣器操作电源一般是220V,报警系统是24V,中间要配个24V中间继电器转换才行。
拙见仅供参考
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2013-1-18 16:56:00 | 显示全部楼层

先声明,我没看图。
3,SPD前熔断器保护该用4极吧?
这个提的有问题吧?
发表于 2013-1-18 17:06:09 | 显示全部楼层
回复 13# 秋石
第四极就是PE和N间也要保护,SPD导通后,如何实现PEN一点接地?
     
发表于 2013-1-18 17:12:04 | 显示全部楼层
回复 14# dqlenovo

既然此处是PEN线,那么此处N线上就不应该设置SPD。