账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 8322|回复: 17

[问题探讨] 容量指标

  [复制链接]
发表于 2013-2-18 21:48:36 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
大家对《上海市新建住宅区供电配套工程技术导则》中对于户配电容量的选取有较大意见,那么长江流域的各位同行,取值目前都是多少呢,标准户型,建筑面积大于150m2的大户型和别墅。
发表于 2013-2-19 16:41:07 | 显示全部楼层
一般规范都指的是最小值,只要你有钱,有需求,大些也可以做。只要不是太大。
目前就遇到一个问题,一户豪宅近3000平。户内计算电流140多A,采用户表工程。然后问题出来了,电业局没这么大的专用卡表!厂家也没生产!!更没过产品认证!!!
     
发表于 2013-2-19 21:50:51 | 显示全部楼层
本人江苏的,大于150平方米的一般住宅按16KW取,别墅按实际设计负荷计算,如果没有详细的建筑电气图,我都是按30KW取的···{:lol:}
发表于 2013-2-20 10:13:52 | 显示全部楼层
回复 2# 暗夜流星


    应该采用电流互感器接入啊!!
     
发表于 2013-2-20 10:59:29 | 显示全部楼层
采用电流互感器接入虽然解决了计量问题,但是用户与电业局间的电费结算会比较麻烦。电业局不愿单独为一户抄表,用户也无法使用很多先进快捷的手段支付电费。

评分

参与人数 1E币 +10 收起 理由
尺短寸长 + 10 人法地,地法天,天法道,道法自然。

查看全部评分

     
发表于 2013-2-20 11:35:12 | 显示全部楼层
前些年,上海浦东新区的别墅(600m2左右的别墅,36至42kW不等),最大的三相电表配置30(100)A。
发表于 2013-2-20 12:34:27 | 显示全部楼层
回复 4# wsayd

互感器也得配和它对应的卡表才行。问题就在这儿,没这么大的卡表。
现在还没解决呢,如果这一户配两块表也可以解决,但供电局又不干。
     
发表于 2013-2-20 13:36:02 | 显示全部楼层
回复 7# 暗夜流星

互感器也得配和它对应的卡表才行。问题就在这儿,没这么大的卡表。

可怜不懂啊!{:sweat:}

暗夜流星,请给大家介绍介绍什么是卡表
     
发表于 2013-2-20 13:38:34 | 显示全部楼层
是指预付费的?

评分

参与人数 1E币 +5 收起 理由
yangyang7201 + 5 我也猜是指预付费表。

查看全部评分

     
发表于 2013-2-20 13:40:18 | 显示全部楼层
我猜应该是吧?{:24:}
     
发表于 2013-2-20 13:52:10 | 显示全部楼层
因为上海市不采用预付费的方式。
发表于 2013-2-20 16:44:44 | 显示全部楼层
QQ截图20130220164248.jpg 回复 7# 暗夜流星
     
发表于 2013-2-20 17:51:38 | 显示全部楼层
     
发表于 2013-2-21 09:35:03 | 显示全部楼层
为什么卡表才是最先进的支付方式呢?先用电后交费,才是更符合民意的啊
发表于 2013-2-21 13:11:08 | 显示全部楼层
本帖最后由 暗夜流星 于 2013-2-21 13:29 编辑

回复 9# 尺短寸长


对,就是预付费的。
成都这边户表工程都是,表上有一个插口。刚发的卡上有50元电费,可以用一段时间。用完了就必须充值或者提前充值。充值后插入表插口,电表读取卡上的数据后,就可以继续用电了。

但目前这样的卡表最大只有100A的。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则