账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 9149|回复: 12

[问题探讨] ☆☆☆☆☆农村小区,无PE,如何解决?

[复制链接]
     
发表于 2013-3-4 10:38:18 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×

本帖被以下淘专辑推荐:

     
 楼主| 发表于 2013-3-4 10:39:27 | 显示全部楼层
农村住宅设计问题住户修正.jpg
     
 楼主| 发表于 2013-3-4 10:43:05 | 显示全部楼层
目前已交楼,住户想装修增加PE,该如何解决
发表于 2013-3-4 10:51:28 | 显示全部楼层
每家每户分别做TN-C-S, 或TT,用结构钢筋做T,如果这建筑不是用竹竿当钢筋的话
     
发表于 2013-3-4 10:57:06 | 显示全部楼层
呵呵,危险TI系统啊,在我国农村还真不少
     
 楼主| 发表于 2013-3-4 11:03:20 | 显示全部楼层
不知大家有木注意到的就是,它这个住户总箱之前用的开关是断开所谓的N线,
在每户改造成采用TN-C-S似造成前端有PEN装有开关;
     
发表于 2013-3-4 11:39:12 | 显示全部楼层
我倒是建议,在小区电表箱处做个接地极,引出PE线,到住户的增加一条PE线,做TT系统
     
发表于 2013-3-4 11:39:40 | 显示全部楼层
最适合采用TT系统啊。但是要求电表箱处出线开关必须装设RCD
     
 楼主| 发表于 2013-3-4 12:43:46 | 显示全部楼层
该住户现已交楼,要求住户前端修改难度较大,现提供一个方案,望交流
住户电箱内设置PE排,就近接至柱内主筋,电箱内进线开关换成带漏保的,这样可行否?
     
发表于 2013-3-4 13:00:35 | 显示全部楼层
不少老农村用电真实现状一个刀闸+RCD,嫌RCD跳闸,直接跳过。
农村用电实物.jpg

评分

参与人数 1E币 +5 收起 理由
大鼻山 + 5 直观

查看全部评分

     
发表于 2013-3-4 13:08:05 | 显示全部楼层
可以改造成TT系统,而且现在农村必须设置漏电开关,所以安全基本没问题。
     
发表于 2013-3-4 14:26:02 | 显示全部楼层
该住户现已交楼,要求住户前端修改难度较大,现提供一个方案,望交流
住户电箱内设置PE排,就近接至柱内主筋,电箱内进线开关换成带漏保的,这样可行否?
wuxiaohu0908 发表于 2013-3-4 12:43

勉强可行,住户总开关只是少了上一级RCD本应提供的后备保护。此外,该住户内每一级开关,全都必须改成RCD。
发表于 2013-3-19 11:24:46 | 显示全部楼层
同意大鼻山的观点。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则