账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 14737|回复: 15

[求助] 电缆绝缘水平问题

[复制链接]
     
发表于 2013-3-6 14:25:58 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
电缆绝缘水平问题

DG/TJ 08-2024-2007《用户高压电气装置规范》
9.4.1 电缆选择
1 35kV、10kV 电缆宜……
2 用于中性点有效接地电网的电力电缆,芯线对金属外套(或绝缘屏蔽层)的额定电压按100%使用回路的工作相电压选用用于中性点非有效接地电网的,按100%使用回路的工作线电压选用
……

9.4.1 条 2 款下(红色)半句,果真都这么执行吗?谁能解释一下啊(PS:对不起,不需要听老诚的解释)?
PS:注意 9.4.1 条 2 款上(蓝色)、下(红色)半句之间的“;”—— 有关联关系。
     
 楼主| 发表于 2013-3-7 08:11:59 | 显示全部楼层
[地方标准] 各地居住区供配电设施规划设计导则(大家补充)
http://www.jzdq.net.cn/club/thread-24440-1-3.html

查阅得知,各地有明确规定的最高要求,新建住宅区配套变电站 10kV 电缆的绝缘水平为:
YJV(22)-8.7/15kV

DG/TJ 08-2024-2007《用户高压电气装置规范》9.4.1 条 2 款下(红色)半句规定,属于——
1、规范编制人员的特意要求
2、规范编制人员的措辞出错


有知情者吗?
     
 楼主| 发表于 2013-3-7 08:14:53 | 显示全部楼层
各地有明确规定的最高要求是指:江西省、海南省……
发表于 2013-3-7 14:11:33 | 显示全部楼层
尺总 这条是不是抄的50217啊?
一直猜测8.7/15kV的电缆是15kV国家的使用产品 比如法属殖民地{:titter:}
     
 楼主| 发表于 2013-3-7 14:15:33 | 显示全部楼层


chenshisheji:
尺总 这条是不是抄的50217啊?

尺短寸长:
不是!GB 50217-2007,可不是这样的规定哦。
{:shocked:}
     
 楼主| 发表于 2013-3-7 14:18:54 | 显示全部楼层
GB 50217-2007《电力工程电缆设计规范》
http://www.docin.com/p-273027812.html
3.3.2 条规定。
     
 楼主| 发表于 2013-3-7 14:34:53 | 显示全部楼层
按 DG/TJ 08-2024-2007《用户高压电气装置规范》9.4.1 条 2 款下(红色)半句规定:
10kV 电缆(绝缘水平的最低要求):不是要求 YJV(22)-10/10kV,就是要求 YJV(22)-10/15kV。

规范本意果真如此?
实际工程真会这么选用电缆么?

厂家资料显示的 10(6)kV、35kV 电缆规格:
3.6/6kV;
6/6kV;
6/10kV;
8.7/10kV;
8.7/15kV;
12/20kV;
21/35kV;
26/35kV;
26/45kV。
发表于 2013-3-7 15:30:15 | 显示全部楼层
这 {:dizzy:}看不懂
发表于 2013-3-7 15:31:16 | 显示全部楼层
那就是说大家默认的用户变只能按小电阻接地解释了。。。{:titter:}
     
发表于 2013-3-7 15:52:17 | 显示全部楼层
再引下手册上的:
1.jpg
2.jpg

评分

参与人数 1E币 +10 收起 理由
尺短寸长 + 10 顶!

查看全部评分

     
发表于 2013-3-7 16:11:34 | 显示全部楼层
回复 10# sgf2002

根据昨天尺总的提示,理解如下
   
关键搞清楚是线--地间的电压要求还是线--线间的电压要求
故障状况下“线-地”的电压怎么变化?危险性如何?
发表于 2013-3-8 13:12:29 | 显示全部楼层
本帖最后由 hahaoohehe 于 2013-3-8 13:46 编辑

电缆型式的选择(续)
822.3 电缆绝缘水平
   -1  GB50217的规定:
   * 电缆导体的相间额定电压不得低于回路的工作线电压。
   * 电缆导体与绝缘屏蔽或金属层之间额定电压:中性点直接接地或经低电阻接地的系统,不超过1min切除故障时,不应低于100%工作相电压;其他系统不宜低于133%工作相电压;单相接地故障可能持续8h以上或安全性要求较高时,宜采用173%工作相电压。
  * 电缆的耐压水平应满足系统绝缘配合的要求。
  * 控制电缆宜选用450/750V。

  -2  IEC标准中缆芯对地(屏蔽层或金属护套)的额定电压U0分为两类:
        中性点有效接地系统,单相接地故障持续时间不超过1min者,应选用 第Ⅰ类U0 ,0.6/1(0.45/0.75)、1.8/3、3/6、6/10、21/35kV;
        中性点非有效接地系统,单相接地故障持续时间1min~2h者,应选用第 Ⅱ类U0 ,3/3、6/6、8.7/10、26/35kV。
         IEC标准还给出了缆芯对地的雷电冲击耐受电压峰值。
        (详见《配电手册》P481~482。)

根据XXX培训老师讲的,大概意思是:现在电缆生产厂家是按照IEC标准生产的,这样跟国际接轨,产品好卖。 而GB50217规定的就有点……,意思是按照IEC执行好。

现在10KV变电所基本是小电阻接地,所以采用IEC标准 的8.7/10

评分

参与人数 1E币 +5 收起 理由
尺短寸长 + 5 小电阻接地,为何不用IEC标准的6/10?

查看全部评分

     
 楼主| 发表于 2013-3-8 15:42:30 | 显示全部楼层
电缆型式的选择(续)
……

根据XXX培训老师讲的,大概意思是:现在电缆生产厂家是按照IEC标准生产的,这样跟国际接轨,产品好卖。 而GB50217规定的就有点……,意思是按照IEC执行好。

现在10KV变电所基本是小电阻接地,所以采用IEC标准 的8.7/10
hahaoohehe 发表于 2013-3-8 13:12


1、“现在10KV变电所基本是小电阻接地,所以采用IEC标准 的8.7/10”——是“XXX培训老师讲的”所讲?
2、“现在10KV变电所基本是小电阻接地,所以采用IEC标准 的8.7/10”——道理何在?  
发表于 2013-3-8 19:09:14 | 显示全部楼层
尺总看的真仔细!

是10KV电网现在基本采用小电阻接地,也就是IEC标准说的中性点非有效接地系统,所以应选用第 Ⅱ类U0 ,8.7/10.

我现在也发现1个问题,10KV电网采用小电阻接地时,单相接地故障电流很大,断路器应该很快动作(毫秒级),为什么IEC说是:中性点非有效接地系统,单相接地故障持续时间1min~2h。

10KV电网采用小电阻接地是属于IEC说的中性点非有效接地系统?但单相接地故障时间是1min~2h?
发表于 2013-3-8 20:08:27 | 显示全部楼层
好像默认都是不接地的。。。

评分

参与人数 1E币 +10 收起 理由
尺短寸长 + 10 估计是 GDJ 的不合理规定所致。

查看全部评分

您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则