账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 38123|回复: 16

[求助] 电缆桥架距高低压柜的间距需多大啊?哪本规范有规定呀?

  [复制链接]
     
发表于 2013-3-8 10:15:34 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
电缆桥架跨越高低压柜,电缆桥架距高低压柜的间距需多大啊?哪本规范有规定呀?
电缆桥架距高低压柜的间距600mm,够不够?
发表于 2013-3-8 10:18:52 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2013-3-8 13:05:36 | 显示全部楼层
本帖最后由 hahaoohehe 于 2013-3-8 13:06 编辑

你的这个问题,也是我想问的。变配电室里面的母线距柜子的距离和母线距梁底的距离应该多少合适?这会影响变配电室的层高,对建筑专业、结构专业都会有影响。

再增加几个问题:
08民规:
4.6.3 屋内配电装置距顶板的距离不宜小于0.8m,当有梁时,距梁底不宜小于0.6m。

这条指的是高压配电室,也就是说高压柜顶距梁下0.6米就行了?

09技术措施:
一、高压配电室:

一般配电装置顶部距楼板底部(梁除外)不小于0.8米,距梁底不小于0.6米。

二、低压配电室:

当低压开关柜进出线均为电缆沟敷设,其开关柜顶距楼板底部净距不应小于0.8米(距梁底不应小于0.6米)。

问题:
1. 低压电缆沟800+低压柜2300(柜子加槽钢)+低压柜顶距梁底600=3700 ? 梁下距电缆沟底部有 3700 就可以满足变配电室对于层高的要求?

2. 低压柜顶上面的母线 距 梁下 多少合适? 距柜子顶部多少合适?

3.低压开关柜顶距梁底不小于0.6米,0.6米包括其中母线的高度及母线距梁底的距离不?
     
发表于 2013-3-8 13:35:08 | 显示全部楼层
不是裸导体,都是以满足安装维护间距为原则

评分

参与人数 1E币 +10 收起 理由
大鼻山 + 10 言简意赅

查看全部评分

发表于 2013-3-8 13:49:00 | 显示全部楼层
回复 4# rainmen_73


    裸导体,规范是有规定,这封闭母线是按照安装来说的? 还有09技术措施上说的柜顶距梁下的距离,里面包括母线不?
     
发表于 2013-3-8 14:13:14 | 显示全部楼层
楼顶这个问题,其实无需规定。
发表于 2013-3-8 14:16:56 | 显示全部楼层
那变配电室的净高,你们怎么确定的?
     
发表于 2013-3-8 16:21:35 | 显示全部楼层
做过最低梁下 3.0m的(无沟上出线),但有些地方供电部门有规定的参照其要求,比如江苏公变,3.6m,某些地方还要求4.0m
     
 楼主| 发表于 2013-3-11 08:42:01 | 显示全部楼层
谢谢各位的解答!{:1_274:}{:49:}
     
发表于 2013-3-11 09:09:21 | 显示全部楼层
本帖最后由 sgf2002 于 2013-3-11 09:11 编辑


4.0m我一直没搞明白是怎么出来的?只知道供电部门有这要求。。。
怀疑是从图集03D201-4(129~134页)出来的。。。
图集又是怎么来的?是不是因为图集用的是裸母线导致大家误会了?

哪位搞明白的说说
1.jpg
3.jpg
     
发表于 2013-3-11 09:12:48 | 显示全部楼层
回复 10# sgf2002


    我见过上进上出 2.8m净高的变电所
     
发表于 2013-3-11 11:15:44 | 显示全部楼层
回复 10# sgf2002
你怀疑得很有道理。但供电公司的要求我们总是无权质疑也无从讨价还价的。
发表于 2013-3-11 13:13:24 | 显示全部楼层
看08D800的图集,变配电室高度这一块,》4000 的数字又取消了,说是由具体工程定。

目前有关变配电室高度的规范好像就这些:

08民规:
发表于 2013-3-12 09:33:18 | 显示全部楼层
同意4楼说法!
发表于 2013-3-12 10:50:11 | 显示全部楼层
有高低压柜的房间(即开闭所、变电亭)一般由电业局施工,其他无关的桥架不允许进入。低压柜2.8米高,上面还有封闭母线,所以高度应该在3.5米以上!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则