账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 12488|回复: 15

[求助] 闷顶内有难燃物导线可穿PVC管吗?

  [复制链接]
     
发表于 2013-3-20 12:38:00 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 tsml 于 2013-3-20 14:07 编辑

民规7.2.8 在建筑物闷顶内有可燃物时,应采用金属导管、金属槽盒布线。
GB8624《建筑材料及制品燃烧性能分级》在1997年版本中:建筑材料A不燃、B1难燃、B2可燃、B3易燃。

那么,闷顶内有难燃物,导线可穿PVC管敷设吗?
     
发表于 2013-3-20 15:29:14 | 显示全部楼层
《建规》11.1.6-1  。。。。。。。。。
     
 楼主| 发表于 2013-3-20 15:47:52 | 显示全部楼层
这一条是指消防供电吧。
     
发表于 2013-3-20 15:55:07 | 显示全部楼层
暗敷设可以
     
发表于 2013-3-20 15:58:32 | 显示全部楼层
     
 楼主| 发表于 2013-3-22 09:05:46 | 显示全部楼层
我知道尽量用金属管,我是想问再这种情况下违规吗?
     
发表于 2013-3-22 10:45:57 | 显示全部楼层
我知道尽量用金属管,我是想问再这种情况下违规吗?
tsml 发表于 2013-3-22 09:05

如果是做施工的,只要图纸无明显错误,则按图施工即可
如果是做设计的,在我看来还是按“尽量用金属管”的思维方式为好,因为,画图的人无法保证这闷顶内不出现“可燃物”
     
 楼主| 发表于 2013-3-22 18:49:14 | 显示全部楼层
我主要想问难燃物算不算可燃物。
     
发表于 2013-3-22 19:35:31 | 显示全部楼层
算的说法是:

http://www.jzdq.net.cn/club/view ... p;extra=&page=6
76#
http://www.jzdq.net.cn/club/thread-24849-1-1.html
《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005
……本规范中的可燃物系指广义范围的可燃烧物质,亦即除了不燃物之外,凡可燃固体物质、易燃液体、可燃气体、可燃金属等都归属于可燃物的范畴。因此,即便是耐燃物,由于其仍然还是能够燃烧的,故也属于可燃物。

怀疑:耐燃物——是不是“难燃”之误?

疑惑:防火规范中的“可燃物”——估计不会是“广义范围的可燃烧物质”吧?
     
发表于 2013-3-22 19:41:05 | 显示全部楼层
     
发表于 2013-3-22 19:44:25 | 显示全部楼层
不算的依据为:
http://wenku.baidu.com/view/aa910b8dd0d233d4b14e690e.html
《建筑内部装修设计防火规范》GB 50222-95(2001年修订版)
表2.0.2

蛮搞脑子的吧?

评分

参与人数 1E币 +5 收起 理由
yangyang7201 + 5 蛮搞脑子!尺总厉害!

查看全部评分

     
发表于 2013-3-22 22:10:46 | 显示全部楼层
术语解释居然都翻到这几本规范里去了,尺总阅读涉及面之广,由衷佩服!
发表于 2013-3-25 12:43:48 | 显示全部楼层
“难燃”本就是个定性的模糊概念,打火机点不燃算难燃还是扔到炼钢炉里点不燃才算难燃?哪里可以给个鉴定出来?
规范编写组早已修改这种说法,见GB8624-2006《建筑材料及制品燃烧性能分级》。新的分类法复杂得多,而且没有了难燃、易燃等定性的模糊概念。直接引入评定数据,量化评定A1、A2、B、C、D、E、F级。

可惜的是,说得太复杂,不怎么好理解。
     
发表于 2013-3-25 22:51:07 | 显示全部楼层
回复 11# 尺短寸长


    尺兄在业内的造诣真的没的说!!
     
发表于 2013-3-26 08:47:22 | 显示全部楼层
回复 14# yjgabc

难为情哦!

http://www.jzdq.net.cn/club/thread-24849-1-1.html
GB8624《建筑材料及制品燃烧性能分级》
在1997年版本中:建筑材料A不燃、B1难燃、B2可燃、B3易燃。
2006年版本,试验方法有变化,分类也更多了,A1、A2不燃,B、C难燃,和D、E可燃六种类型
当然广义上要么可燃、要么不燃。目前电气规范和建筑规范执行的均是狭义上的分类。即按上述规范执行的。
但《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005中有一个条款明确指出了是按广义上的可燃来设计。
因此,只要规范没说明是广义范围,我们都可以按GB8624来执行规范中的“可燃物”
wosuwoxing 发表于 2012-11-5 13:14


9# wosuwoxing 版主的造诣,才是!{:1_274:}
尺短属于抄袭。{:lol:}
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则