[求助] 这种情况是否要上火灾自动报警系统?

  [复制链接]
发表于 2013-3-24 02:11:04 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
一个3600平方的商铺楼,共3层,没地下室,每层1200平,每层5间商铺,水设置了自动喷淋,无防排烟风机,请问电气专业到底该不该做火灾自动报警?
发表于 2013-3-24 12:42:35 | 显示全部楼层
《民规》里有这么一条,建筑高度不超过24m的单层及多层公共建筑。你看着办吧。。。{:1_275:}
     
发表于 2013-3-24 14:54:48 | 显示全部楼层
什么都没有也没空调,不用做了
     
发表于 2013-3-25 01:02:07 | 显示全部楼层
应该做,水上自喷了,要联动的,所以应该做!必须做!务必做!
     
发表于 2013-3-25 07:51:32 | 显示全部楼层
如果纯商业无排烟系统,可以不做。联动通过强电系统解决。
     
发表于 2013-3-25 08:14:16 | 显示全部楼层
如果纯商业无排烟系统,可以不做
 楼主| 发表于 2013-3-25 12:40:17 | 显示全部楼层
回复 5# wangsx8210


    联动通过强电系统?具体怎么做?
     
发表于 2013-3-25 12:42:22 | 显示全部楼层
     
发表于 2013-3-25 14:32:24 | 显示全部楼层
可做也可不做,各有各的道理。我个人倾向于做~!省的以后甲方和消防局找麻烦。
     
发表于 2013-3-25 14:42:53 | 显示全部楼层
我找不到做的依据
     
发表于 2013-3-25 22:48:54 | 显示全部楼层
回复 10# huangod


    2楼不是说了吗。民规的相关条款。先不去深究其是否合理。
     
发表于 2013-3-26 19:35:00 | 显示全部楼层
《民规》里有这么一条,建筑高度不超过24m的单层及多层公共建筑。你看着办吧。。。
20平米的单层的厕所做不做?
     
发表于 2013-3-26 21:26:53 | 显示全部楼层
用《民规》中的那一条来讨论楼主的问题,有意义吗?
08《民规》中的那一条时至今日还有讨论的必要吗?
发表于 2013-3-27 14:18:01 | 显示全部楼层
上了喷淋,最好做,
见JGJ16-2008 13.4.4条第2节,作为早期预报火警用。
     
发表于 2013-3-27 15:38:55 | 显示全部楼层
四楼的意见有误,好像建规里有这样的内容,在一个附注里,意思是有些做了水喷淋的地方,可以不要做报警系统。再说喷淋的联动实际是启动喷淋水泵,系统自己的湿式报警阀压力开关直接就联动开泵了,不需报警系统起作用也可以。在消防报警系统的产品投入市场以前,就有喷淋系统了,那时也是系统自身的联动发生作用的。当然,做了消防报警系统,可以增加联动的多重性,并可实时了解系统的运转情况,有好处。