有个问题,游泳池有空调机和排风机,现在就想使排风机的排风量始终是空调机新风量的1.1倍,排风机是变频的,这样控制箱就要用变频器了,请问高人这样能实现吗,能简单说下怎么实现吗?
 楼主| 发表于 2013-3-31 10:08:07 | 显示全部楼层
回复 1# longo


    新风管上有电动风阀,风量是可变的
     
发表于 2013-3-31 10:51:03 | 显示全部楼层


可以实现的。
给空调新风机风管电动阀和排风机加PLC控制器。首先取排风机变频器信号,确定排风机的频率与风量对应关系。然后新风管电动阀加装位移模拟量传感器、控制器、变送器,并确定风管电动阀开合模拟量与风量对应关系。最后以排风机的排风量为空调新风量的1.1倍的函数关系确定PLC控制关系,形成一个以排风机变频信号为自变量,以新风管电动阀位移模拟量为应变量的闭环反馈自控系统。
 楼主| 发表于 2013-3-31 13:22:30 | 显示全部楼层
回复 3# yangyang7201


    你好啊,上次也是你帮我解决问题的,谢谢哈!因为电动风阀空调机的厂家那里已经有自己的一套控制系统,我怕会冲突,可不可以在电动风阀后加一个风量传感器之类的东西,来实现这个1.1倍的设想呢,还是按你说的加PLC控制器。
     
发表于 2013-3-31 13:31:16 | 显示全部楼层
这个问题应该是有通风专业的人员来解决,电气专业人员把暖通问题都解决了,不见得有功劳。不成功时倒少不了被指责。
     
发表于 2013-3-31 13:34:57 | 显示全部楼层
回复 4# longo

呵呵,原来以前就回复过你的帖子啊,确实不记得了。
仅仅在电动风阀后加传感器是不行的。传感器只是信号探测、反馈机构的一部分,电动阀才是风量调节的最终执行机构,PLC是控制机构,这几个要素缺少任何一个都无法实现你所要求的自控过程。
     
发表于 2013-3-31 13:43:29 | 显示全部楼层
这个问题应该是有通风专业的人员来解决,电气专业人员把暖通问题都解决了,不见得有功劳。不成功时倒少不了 ...
ZYC1947DQ 发表于 2013-3-31 13:31


这个问题属于设备自动控制方面的内容,暖通专业仅仅是提出工艺要求,例如楼主说的"排风量是送风量的1.1倍"的要求。如何实现还真就应该是自控专业完成的事,不是暖通专业的任务。在建筑设计院跟自控沾边的也就是电气专业了。
 楼主| 发表于 2013-3-31 13:49:30 | 显示全部楼层
回复 6# yangyang7201


    这样啊,就是怕按这个方案的话到时候有两套控制系统作用在同一个电动风阀上会有冲突,那如果不借助这个风阀的话,还有其他方法可行吗?
     
发表于 2013-3-31 13:55:01 | 显示全部楼层
回复 8# longo

你担心的这个问题的确是存在的。
如果空调新风这一部分原本就做了自控系统,完全可以要求空调自控设计内容里加入针对排风机风量调节新风机风量的要求,让他们一并完成岂不是更好?