[求助] 低压母联柜放在配电屏末端好还是放在进线柜后好?

[复制链接]
     
发表于 2013-6-10 07:22:43 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
看到有的放在配电柜末端,还有的放在进线柜后,哪个好?
为什么啊?谢谢各位啊。

本帖被以下淘专辑推荐:

发表于 2013-6-10 09:23:11 | 显示全部楼层
如是双列面对面布置,低压母联柜放在进线柜后适宜。如是单列布置,低压母联柜则放在一段母线开关柜末端(两段母线中间)。