账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 19753|回复: 37

关于消防水泵房潜污泵配电回路怎样设RCD的问题

 火.. [复制链接]
     
发表于 2013-7-17 12:16:00 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
QQ截图20100717091956.png 这是我画的消防水泵房的系统图
审图意见:3、消防泵房潜水泵“漏电只报警不脱扣”,不符合GB13955-2005第4.6条。
规范条文是: QQ截图20100717115438.png
     
 楼主| 发表于 2013-7-17 12:18:59 | 显示全部楼层
求前辈解释下,之前做的上海的项目审图要求RCD漏电报警不脱扣,现在做的昆山的项目审图要求,我把潜污泵的配电回路作为普通的回路,设置的RCD要正常脱扣,求解释
     
发表于 2013-7-17 13:16:34 | 显示全部楼层
应该正常脱扣。
     
 楼主| 发表于 2013-7-17 16:15:34 | 显示全部楼层
能解释的详细些吗?
     
发表于 2013-7-17 17:39:40 | 显示全部楼层
NEC是禁止的。
发表于 2013-7-17 20:43:19 | 显示全部楼层
本帖最后由 yu990921 于 2013-7-17 20:58 编辑

哪条规范说潜污泵/消防泵要装RCD了,是不是做漏电火灾监控的厂家忽悠的结果


13955这条有意思,

A、上述回路应装设报警式RCD
B、上述回路末端保护装设报警式RCD会造成电击事故(靠,谁编的这条)

就一级配电,末端就是首端,装什么,装哪种都不行是不是,那还装个P啊;
若把总开关理解为前级,装个报警式的,防火灾的?出线开关装一排脱扣断电的,那中断供电的后果是不是很不严重?


资质愚钝,实在想不通,编规范的脑细胞是不是变异了,考
     
发表于 2013-7-17 21:13:21 | 显示全部楼层
{:1_274:}{:1_274:}{:1_274:}
     
发表于 2013-7-17 21:14:25 | 显示全部楼层
记得前些天,看过深圳那边的图,只作报警不做脱扣。
     
 楼主| 发表于 2013-7-18 08:49:50 | 显示全部楼层



    我前不久做了上海的项目,审图的要求我泵类的设备全部要设置RCD,要求”漏电报警不脱口“
     
 楼主| 发表于 2013-7-18 08:55:39 | 显示全部楼层
我也不明白他这条规范是啥意识
有一种说法是潜污泵不脱扣比脱扣更危险,若不脱扣,发生漏电事故会导致人员伤亡,另外当发生火灾时,潜污泵的潜污作用不大
发表于 2013-7-18 09:17:24 | 显示全部楼层
你看下规范 后面提到了  为防止人身电机事故 上述。。。  这就说了 直接脱口了 不报警
发表于 2013-7-18 09:38:23 | 显示全部楼层
你看下规范 后面提到了  为防止人身电机事故 上述。。。  这就说了 直接脱口了 不报警
     
发表于 2013-7-18 13:13:10 | 显示全部楼层
一般南方审图的爱提这条,北方审图的一般不提这条
发表于 2013-7-18 15:53:18 | 显示全部楼层
按规范执行,明显是要脱扣的啊。参照GB13955第4.5.1条,末端保护,安装在水中的供电线路和设备必须安装RCD。
     
 楼主| 发表于 2013-7-22 08:44:06 | 显示全部楼层
明白了,3Q
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则