账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 14854|回复: 11

[问题探讨] 住宅用电容量配置标准

[复制链接]
发表于 2013-7-19 11:54:45 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
根据《河南省电力公司新建住宅配电工程建设技术规范》建筑面积小于50平方米4kW,50-120:8kW,120-150:12kW,150以上:16kW。住宅用电负荷采用建筑面积是否合适?对于多层、11层、18层、34层等不同类型的住宅,同样的建筑面积,其套内建筑面积相差较大,但要求每户的用电负荷一样,是否合理?建筑面积160以上是否只能采用三相供电?
发表于 2013-7-19 15:15:48 | 显示全部楼层
这样的话 按照套内面积来定容量比较合理,一般大于12KW宜采用三相
发表于 2013-7-19 17:42:23 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2013-7-20 15:54:01 | 显示全部楼层
河南的标准也太高了吧
大于12KW的,一般就是三相供电了
     
发表于 2013-7-20 17:51:56 | 显示全部楼层
不是搞地域攻击,河南电业局的标准着实有点瞎搞,拍脑瓜的产物
     
发表于 2013-7-21 08:50:53 | 显示全部楼层
和江苏的标准比,多了一个50平方以下的4kW标准,其余一样。江苏是以省标的模式确定的。05年以来就实施了。
     
发表于 2013-7-21 17:07:02 | 显示全部楼层
a) 建筑面积在80 m2及以下的住宅,基本配置容量每户4kW;建筑面积在81~120 m2地住宅,基本配置容量每户6kW;建筑面积120~150m2的住宅,基本配置容量每户8kW;建筑面积150m2以上的住宅,基本配置容量每户12kW。
b)别墅类住宅用电容量根据实际需要确定,每户宜不小于16kW。
c)居住区内公共设施负荷按实际设备容量计算。设备容量不明确时,按负荷密度估算:物业管理类60~100W/ m2;商业(会所)类100~150W/ m2。
     
发表于 2013-7-21 17:07:15 | 显示全部楼层
山东的标准
     
发表于 2013-7-21 17:29:42 | 显示全部楼层
我也有同样的疑问,由于多层、高层的公摊面积不同,使得同一户型在不同情况下的建筑面积有所差别,电气上选择用电容量配置是否一定要按照建筑面积来选择。
     
发表于 2013-7-22 09:36:49 | 显示全部楼层
住户容量配置是按建筑面积不是按使用面积  所以不管公摊多大  影响不大
发表于 2013-7-24 17:12:48 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2013-7-31 14:37:44 | 显示全部楼层
回复 7# 嘿嘿嘿嘿
感觉山东的标准还有点靠谱。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则