账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 25718|回复: 19

[求助] 求助:储罐防雷接地

  [复制链接]
发表于 2013-9-29 08:17:01 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
[img] 未命名.jpg [/img]求助:以上储罐防雷接地,图一能否满足要求,储罐内为腐蚀性工业原料。
各位大佬指点下
发表于 2013-9-29 09:27:52 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2013-9-29 09:29:08 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2013-9-29 09:37:41 | 显示全部楼层
1、了解罐体安装位置,是否处于其他高大建筑物保护下

2、了解储罐内是什么,是否会因火花轰燃————如果轰燃 按一类防雷搞,架空避雷线

3、腐蚀性工业原料估计不太可能轰燃,那么罐体是什么材料?
如果是玻璃钢罐,还是单独搞接闪带
如果是钢罐,利用罐体做

还是请石化院的说吧。。。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-9-29 15:09:52 | 显示全部楼层
回复 2# 治学以诚

谢谢诚老师,我原先是对“接地点不应少于2处”这句话理解上有些模糊,可是还是主观上想偷懒吧{:lol:}
 楼主| 发表于 2013-9-29 15:14:01 | 显示全部楼层
回复 4# D800-1~8
是钢灌,所以在底下引出接地就行了,当然现有罐体顶部有1.2米高围栏,可单做避雷带使用。谢谢800老师
发表于 2013-9-29 17:26:35 | 显示全部楼层
还有间距要求的。
     
发表于 2013-9-29 17:59:02 | 显示全部楼层
钢罐壁厚满足要求  做好接地就行了  接地网做一圈
发表于 2013-9-30 09:16:54 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2013-9-30 09:21:17 | 显示全部楼层
这个不只是防雷接地  还有防静电接地作用的  一般都要求敷设一圈的  最少2点与接地网相连,间距不大于30米 当然体积不大的贮罐也可以一点接地
发表于 2013-9-30 13:56:44 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2013-9-30 15:01:16 | 显示全部楼层
我不知道你做过化工厂的罐区接地没,我是一直在做这个的。
发表于 2013-9-30 15:13:31 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2013-9-30 16:24:09 | 显示全部楼层
5.5.1 金属罐体应做防直击雷接地,接地点不应少于2处,并应沿罐体周边均匀布置,引下线的间距不应大于18m。每根引下线的冲击接地电阻不应大于10Ω。
     
发表于 2013-9-30 16:25:11 | 显示全部楼层
上面是罐区的,下面是炉区的

5.2.3 塔体作为接闪器时,接地点不应少于2处,并应沿塔体周边均匀布置,引下线的间距不应大于18m。引下线应与塔体金属底座上预设的接地耳相连。与塔体相连的非金属物体或管道,当处于塔体本身保护范围之外时,应在合适的地点安装接闪器加以保护。

5.2.4 每根引下线的冲击接地电阻不应大于10Ω。接地装置宜围绕塔体敷设成环形接地体。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则