账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5280|回复: 12

江西审图意见。

[复制链接]
发表于 2013-9-29 16:48:13 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
一般性条文意见:
B区9#、13#、15#~18#楼:
1、电施-01:(1)应阐述本工程属第几类防雷建筑物,防侧击雷措施。
          (2)应明确是否设航空障碍灯,航空障碍灯属一级负荷,应按一级负荷供电。
2、电施-04:(1)电梯底坑应设置一个防护等级不低于IP54的单相三孔插座,电源插座的电 源可就近引接,电源插座的底边距底坑为1.5m,见《住宅建筑电气设计规范》JGJ242-2011 8.2.7。
          (2)方形壁式排风机宜选带D特性的微型断路器《全国民用建筑工程设计技术措施 2009 电气》中第5.5.3.22.3)。
3、电施-04:住宅建筑底层门厅应设置便于残疾人使用的照明开关,开关处宜有标识,见《住宅建筑电气设计规范》JGJ242-2011 9.2.4。
4、每套住宅应设置自恢复式过、欠电压保护器,见《住宅建筑电气设计规范》JGJ242-2011 6.3.2。
装有淋浴或浴盆卫生间的照明回路宜装设剩余电动作保护器,《住宅建筑电气设计规范》JGJ242-2011 9.4.4
10#、11#楼:
1、电梯底坑应设置一个防护等级不低于IP54的单相三孔插座,电源插座的电 源可就近引接,电源插座的底边距底坑为1.5m。
2、装有淋浴或浴盆卫生间的照明回路宜装设剩余电动作保护器。
3、住宅建筑底层门厅应设置便于残疾人使用的照明开关,开关处宜有标识。
2#地下室-B区:
1、电施-04、05:非消防用得照明箱中宜预留一个插座回路。
2、电施-09:通往一层的疏散楼梯应设疏散指示诱导灯。
商业A#、B#楼:
1、电施-04:强电间、卫生间插座不属消防负荷,不应从应急照明切换箱引接电源,建议从附近普通配电箱引出电源。
2、电施-06:无障碍卫生间呼叫按钮电源从何取?若从照明回路引出则需设置隔离变压器(220/24V)(商业A#楼)。
3、各层疏散楼梯应设诱导灯,《民用建筑电气设计规范》JGJ16 -2008第13.8.5.3条。
4、电施-03:8AP进线漏电断路器极数有误,应采用同时断开相线和N线的4P开关。
     
发表于 2013-9-29 17:57:54 | 显示全部楼层
本帖最后由 yjgabc 于 2013-9-29 17:59 编辑

这是校审意见,提的都没啥问题,赞同。楼主对哪条有疑问?
要是外审意见,个别条文就有点,拿着鸡毛当令箭了,值得商榷
 楼主| 发表于 2013-9-29 21:14:00 | 显示全部楼层
回复 2# yjgabc


    是当地审图办审的,感觉提的都是些小问题。室内照明回路,纠结要不要改。
 楼主| 发表于 2013-9-29 21:16:04 | 显示全部楼层
还有厕所的小排风机。
     
发表于 2013-9-30 15:47:00 | 显示全部楼层
就是校审,哪里像审图了
 楼主| 发表于 2013-9-30 16:20:21 | 显示全部楼层
回复 5# z405664385


    审图办审的。
发表于 2013-9-30 17:22:00 | 显示全部楼层
(2)方形壁式排风机宜选带D特性的微型断路器《全国民用建筑工程设计技术措施 2009 电气》中第5.5.3.22.3)。
1、电施-04、05:非消防用得照明箱中宜预留一个插座回路。

这两条没被提过,其它的在我们这边审图也会提。
发表于 2013-9-30 21:18:30 | 显示全部楼层
住宅能上纲上线的问题极少,一个楼凑三四条也不容易啊。不提鸡毛蒜皮还能提啥,
难不成你希望校验热稳定压降和计算谐波含量以及照度均匀度和照度分布曲线么
     
发表于 2013-10-2 21:06:38 | 显示全部楼层
《住宅建筑电气设计规范》JGJ242-2011  是个屁
发表于 2013-10-3 10:12:22 | 显示全部楼层
楼上你竟敢污蔑标准院的孙总
     
发表于 2013-10-4 10:18:10 | 显示全部楼层
楼上你竟敢污蔑标准院的孙总     
对事不对人
《住宅建筑电气设计规范》错误低级,漏洞百出,规范刚出,马上就来个勘误表,砖家是粮食局来的吧?
《住宅建筑电气设计规范》《金融建筑电气设计规范》《体育建筑电气设计规范》《XX建筑电气设计规范》......,好像进了洗浴中心,泡、洗、蒸、搓、揉、推、按,一条龙。
规范太多了,质量又不高,反倒叫人无所适从。这是往自己头上戴紧箍咒。
有个段子,某领导总结工作时说“我们工作搞不好的原因:一是像寡妇睡觉,上面没人;二是像妓女睡觉,上面老换人;三是像和老婆睡觉,自己人老搞自己人。”
电气设计内容越来越多,越来越复杂,可是设计定额的钱却不见增加。还一个劲的加码,今天这个规范,明天又增加哪个规范。连施工单位的人都说,就电气的图多。所以,那些砖家们,不要自己人老搞自己人,有那个闲工夫,替我们呼吁增加电气专业设计费吧。

评分

参与人数 1E币 +5 收起 理由
yjgabc + 5 颇有同感,自己人总搞自己人。

查看全部评分

发表于 2013-10-5 17:33:48 | 显示全部楼层
本帖最后由 yu990921 于 2013-10-5 17:39 编辑

定额就别想了,修编定额的没搞电的参加吧。
设计费么,没定额怎么加,除非你去设计集团,参照内部规定执行,或者取专业设计院。或者,,,,,

否则你就挨着,

别人编规范编图集是人家的财路,好不容易开了口子,堵是不可能的了。质量么,可想而知了。

不晓得别的专业有没有雄起呢,看到XXXX给排水XXX暖通XXXX结构设计规范了么


好羡慕你啊,还有勘误表靠,我么得木有,审图的提什么改什么,没兴趣看规范和表

孙总弄的规范是个屁,那孙总算啥子呢,孙总捧着那个屁全国巡演演完了还总结出个刊物表算啥子事,你还说不对人呢楼上口是心非,骂了就是骂了,你还怕他一个女流之辈
发表于 2013-10-5 17:41:20 | 显示全部楼层
某同学在宣贯会上诚挚请教某总某个条文如何执行如何操作,作为编委的某总竟然说:我也说不出来,规范就是要超前的嘛!
娃哈哈。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则