账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 9777|回复: 26

不理解审图提的意见。

  [复制链接]
发表于 2013-11-14 15:39:29 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
2、        进线漏电保护型断路器未将所有带电导体,不符合GB50054-2011第3.1.11条。
3、        过负荷断电将引起严重后果的线路,过负荷保护未作用于信号,不符合GB50054-2011第6.3.6条。
4、        配电线路装设的上下级保护电器,其动作特性未具有选择性,不符合GB50054-2011第6.1.2条。
123.jpg 234.jpg
发表于 2013-11-14 19:59:36 | 显示全部楼层
图2 C65N-C40A/3P为为微断,好像没有隔离功能
发表于 2013-11-14 20:02:36 | 显示全部楼层
图一的3#AL2,3断路器有误。本人新手 不知道对不对
发表于 2013-11-14 22:09:38 | 显示全部楼层
第三点审图意见是说你的总进线断路器没有标示延时跳闸时间,上下级在时间上没选择性,总进断路器可设置t=0.2s的延时
发表于 2013-11-14 22:12:24 | 显示全部楼层
至于第二点审图意见,因为没看到你的用电负荷等级,就不清楚了。不过可以用热继电器代替断路器的过负荷且过负荷时仅动作于信号
发表于 2013-11-14 22:23:42 | 显示全部楼层
第一个问题估计是审图师没看清楚,可以打电话沟通下,但是你进线带漏电断路器漏电电流整定值选大了,最大只能选到300mA,详见低规6.4.3,
发表于 2013-11-15 02:40:56 | 显示全部楼层
本帖最后由 yu990921 于 2013-11-15 02:44 编辑

一、应该是楼上说的6.4.3。同意楼上
6.4.3 为减少接地故障引起的电气火灾危险而装设的剩余电流监测或保护电器,其动作电流不应大于300mA;当动作于切断电源时,应断开回路的所有带电导体。


二、6.3.6 过负荷断电将引起严重后果的线路,其过负荷保护不应切断线路,可作用于信号。

条文解释
6.3.6 线路短时间的过负荷并不立即引起灾害,在某些情况下可让导体超过允许温度运行,即使牺牲一些使用寿命也应保证对重要负荷的不间断供电,例如消防水泵、旋转电机的励磁回路、起重电磁铁的供电回路、电流互感器的二次回路等,这时保护可作用于信号。

首先,正文用词为"可"不是应也不是宜,其次条文解释中仅列举了民建中常用的消防水泵没有其它,那一个“等”字就是栽赃用的。

建议低声下气的沟通一下。或者标注过负荷动作信号由控制箱发送到消控室,控制箱的主保护开关和其上级所有开关采用单磁断路器,不采用单磁时第一级配电开关过负荷按2倍Pjs整定,其它各级按1.5倍整定,问问这么做行不行

实在不行,只能坑甲方采用消防型CPS了,相当于配电级采用了控制级的方案,自己把断路器改成单磁开关+热继也是一样的。这么做,审图的看得下去吗?忒BT了吧


三.
6.1.2 配电线路装设的上下级保护电器,其动作特性应具有选择,且各级之间应能协调配合,非重要负荷的保护电器,可采用部分选择或无选择性切断。
 

大概是说电梯配电开关100A与上级125A不具备(过负荷保护的)选择性
发表于 2013-11-15 02:51:28 | 显示全部楼层
1.AL0照明箱吗?第二条出线带的300KW是什么

2.NXS是限流型的吗?不贵吗

3.微断是不太好换塑壳如何

4.很怀疑你这个漏电设置的意义有多大一点儿。另外漏断符号错了,照明加了动力不加?
 楼主| 发表于 2013-11-15 09:46:45 | 显示全部楼层



    1:AL0是照明箱,第二条出线是空调外机!
    2:这个价格一直没关注过。
    3:同意
    4:下面消防负荷要加漏电保护吗?
     
发表于 2013-11-15 11:58:16 | 显示全部楼层
负荷这么大,为什么不分两个箱子进线呢……
     
发表于 2013-11-26 18:06:45 | 显示全部楼层
问题多多啊,楼主仔细审视下自己的图纸吧。咱们这行业必须要谨慎。
 楼主| 发表于 2013-11-26 19:29:16 | 显示全部楼层
回复 11# 凌风


    是呀,给点意见吧!
发表于 2013-12-2 10:56:31 | 显示全部楼层
请楼主回复解释设计思路:
1.配电箱系统图中没有支回路编号,符合施工图设计深度吗?
2.请解释3#AP1箱内,1ALE(9KW)分路开关采用NSX160-N32A/3P,而2ALE(3KW)分路开关采用C65N-C40A/3P,为什么9KW的用32A做保护,3KW的用40A做保护?一个箱子用NSX160和C65N

评分

参与人数 1E币 +20 收起 理由
admin + 20 欢迎参与讨论!

查看全部评分

发表于 2013-12-2 11:06:02 | 显示全部楼层
3#AL0总箱
1.系统图PEN线没有标画重复接地,行吗?
2.进线4芯采用TN-C,出线有的采用TN-C-S,有的采用TN-C(3#AP1),行吗?
发表于 2013-12-2 11:15:30 | 显示全部楼层
3#AP1箱(60KW)用120的缆,你是怎么考虑的,降容系数取的是多少?缆放大了多少级?主啊,你教教我,谢谢?电缆不花钱?版主等大佬看了不说说?

点评

当考虑保护的灵敏度校验时,放大导线的截面也是可能的,应结合平面看系统  发表于 2015-1-5 16:10
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则