总工既然说是规范要求,你就请他拿出规范,也好学习下呀,为什么不敢问呢?不过爆炸危险环境电力装置设计规范》GB 50058-1992:有此要求:
第3.4.3条 爆炸性粉尘环境电气线路的设计和安装应符合下列要求:
七、在爆炸性粉尘环境10区内,单相网络中的相线及中性线均应装设短路保护,并使用双极开关同时切断相线和中性线。
第2.5.8条 爆炸性气体环境电气线路的设计和安装应符合下列要求:
六、在1区内单相网络中的相线及中性线均应装设短路保护,并使用双极开关同时切断相线及中性线。
还有一些地方标准有要求,其他GB规范未见过有此条文。
消防双电源切换不能带零位就更没听说了,相反,当为大容量消防电动机负载供电时,为保证先断后合过程中安全可靠切换,倒是应该选用三工位也就是楼主所说的带零位的ATSE.
建议楼主咨询一下你们总工,也让我们提高一下认识。 |
|