账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 2952|回复: 0

接地电阻测量 文章描述错误之处探讨(一个找错题)

[复制链接]
     
发表于 2013-12-26 15:11:03 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
图片这段落找错误:
1:标题描述是没错误的,图中测量的是接地线(黄绿双色扁钢)+接地体与地之间的接触电阻,故称接地装置电阻值测量。文章中描述说测量了接地装置与引下线的电阻值,引下线根本就是断开状态怎么会包括引下线的测量,假如如文章中说的测量了接地装置与引下线的电阻值就不会有4.6这个标题了。大家觉得呢!


正确描述应该是这样的:
测量连接如图6所示,只测量了接地装置的电阻值,不能判断断接卡及以上部位(其实就指引下线)与接地装置的电气连接状况。



QQ截图20131226145925.jpg
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则