上海地方标准“事故排风机应采用防爆型,并应由消防电源供电。”
而GB50736-2012第6.3.9条关于事故通风条文说明中指出“事故通风不包括火灾通风”
问题:冷冻机房事故风机接什么电源,如接消防电源,当其运行时发生火灾是否要切断电源(本项目有火警系统),否则会不会使火势蔓延?(因其达不到消防排烟的要求,如同普通排风机火灾时切断电源)
     
 楼主| 发表于 2014-2-25 10:00:16 | 显示全部楼层
怎么没人帮忙解惑?
发表于 2014-2-25 10:37:40 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
 楼主| 发表于 2014-2-25 11:16:29 | 显示全部楼层
回复 3# 治学以诚


    谢谢,不过一级负荷中的特别重要负荷供电应该更可靠啊,我的意思消防电源是唯一可靠的吗?因事故风机火灾时不参与消防灭火,需要耐火线缆(桥架明敷时)和末端切换吗?
发表于 2014-2-25 11:26:01 | 显示全部楼层
这两种风机我觉得还是有差别的
锅炉房的事故通风是为了避免火灾
而冷冻站的则是怕产生窒息吧 类似SF6
发表于 2014-2-25 11:26:54 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-2-25 13:12:34 | 显示全部楼层
谢谢楼主 谢谢楼主
发表于 2014-2-25 13:13:41 | 显示全部楼层
谢谢楼主  谢谢楼主
发表于 2014-2-25 13:19:08 | 显示全部楼层
谢谢楼主  谢谢楼主
发表于 2014-2-25 13:41:45 | 显示全部楼层
非常感谢非常感谢
发表于 2014-2-25 13:42:50 | 显示全部楼层
非常感谢 非常感谢
发表于 2014-2-25 13:43:53 | 显示全部楼层
非常感谢 非常感谢
发表于 2014-2-25 13:48:00 | 显示全部楼层
非常感谢非常感谢
     
发表于 2014-2-25 14:23:16 | 显示全部楼层
要看是什么事故通风,如果是火灾发生后的通风则要接入消防电源,如果是因为别的事故而需要的通风,可不接入。具体问问暖通的用途