账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6263|回复: 3

[问题探讨] 求教关于10kV变电所与民用建筑距离的问题!

[复制链接]
     
发表于 2014-3-24 11:02:40 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
一上海项目,原先与养老院主体建筑间距6米,现规划提出环保不符合,电磁辐射方面有要求,找了一大圈,有类似的条款,说10kV变电所一般与居民住宅或其它环境保护敏感目标保持8米距离,也有说常见35kV以下的输电线路和变电站属于中低压电力设施,这类设施根据国家环保总局18号令的管理规定,是可列入豁免电压等级的 ,100kV以下的电力设施在环保方面是免于管理的,也就是说,35kV、10kV的变电站、变压器和输电线在建设时是不需要到环保部门履行环保手续的。到底是那些条款在管10kV变电所与民用建筑的距离,请各位前辈指教。
发表于 2014-7-17 16:11:53 | 显示全部楼层
按防火间距是6米
     
发表于 2014-7-17 16:50:10 | 显示全部楼层
上海地标要求10kV 8m,35kV 11m
     
发表于 2014-7-17 21:01:25 | 显示全部楼层
北方郎 发表于 2014-7-17 16:50
上海地标要求10kV 8m,35kV 11m

如果10kV变电所在建筑物内部,这个不就是0距离了?怎么理解呢?这个距离要求出自哪本规范呢?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则