[问题探讨] 民规8.12.2电井邻近不应有烟道...或潮湿的设施。

[复制链接]
     
发表于 2014-4-24 22:32:25 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
民规8.12.2电井邻近不应有烟道...或潮湿的设施。那电井挨着水井可行?挨着卫生间可行?要做双墙处理么? 1.jpg
     
发表于 2014-4-25 09:29:25 | 显示全部楼层
有条件最好分开,但是工程上基本都是临近,因为水井正常情况下不是潮湿环境。电井与排烟井、厕所是不能相邻的。
发表于 2014-4-27 11:07:44 | 显示全部楼层
这个是排气道,没有高温烟气,和电井隔壁,没有关系;
但是淋浴间和电井隔壁,不妥,让建筑改一改卫生间内部布置
     
发表于 2014-4-27 20:48:01 | 显示全部楼层
也不用见“水”色变,给排水管道只要不穿越电缆井,一般是安全的。
发表于 2014-11-14 11:23:21 | 显示全部楼层
淋浴间本身做了防水,所以这样放根本没有问题。
     
发表于 2014-11-19 20:29:47 | 显示全部楼层
避开卫生间的淋浴区就可以