账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5815|回复: 9

李老师,上海高层住宅审图意见求解

[复制链接]
     
发表于 2014-5-5 11:46:26 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
最近做了个上海二类高层(14F)的普通住宅的审图意见:1,住宅地下室消防潜水泵和普通排水泵不能共用一个ATSE;2,楼梯间,电梯厅等照明兼用应急照明需加装充电线;求解?以前做的工程都没提此问题,2013年底做的上海高层也没提该意见。有个上海审图培训的文件(特殊问题、住宅建筑个别问题的特殊处理),里面也有交待,DGJ 08-20-2007(2011年版)《住宅设计标准》12.4.2第6款
结论:
高层住宅建筑
1、屋顶消防ATSE可供消防电梯、普通客梯;
2、地下室消防ATSE可供消防排水泵、一般排污泵或排水泵(包括自行车库中普通一、二级负荷潜水泵兼雨水泵等);
3、小容量的消防水泵可允许由本楼层的消防应急照明ATSE箱供电。
4、生活水箱进水总管上的AC220V电动阀等,可允许由消防应急照明箱专用回路供电。
应急照明有两路供电了,是否一定要自带蓄电池?        GB 50045-95(2005年版)
GB 50016-2006
GB 17945-2010
GB 7000.2-2008
JGJ 16-2008
DG/TJ 08-2048-2008
DGJ 08-20-2007(2011年版)
1、DGJ 08-20-2007(2011年版)对住宅建筑的消防应急照明:未强制要求蓄电池;
2、DG/TJ 08-2048-2008《民用建筑电气防火设计规程》的4.4.4 条(住宅建筑除外)第 1 款:疏散照明应采用蓄电池作为应急电源,备用照明可采用蓄电池或另一路电源作为备用电源。
3、2009-04-01(西安:29位教授级高工)“JGJ16-2008《民用建筑电气规范》研讨会会议纪要”序号 13 的解释:……2、应该强调,如果供电电源能够满足一类建筑物的要求,备用照明是不用 EPS 应急电源装置供电的,仅用双电源自切供电即可。
结论:目前,电气审图对高层住宅建筑的消防疏散照明暂时不提关于带不带蓄电池的审图意见,留待上海消防局给出意见。

是不是现在有变化了?
     
发表于 2014-5-5 12:24:10 | 显示全部楼层
住宅设计标准---DGJ08-20-2013
标准状态:未实施 主编部门: 批准文号:
发布日期:2014-02-14 00:00:00 实施日期:2014-06-01 00:00:00

等待中。
     
发表于 2014-5-5 12:30:03 | 显示全部楼层
过程稿:

12.2.12住宅配电系统的设计尚应符合下列规定:
7 住宅建筑消防电梯井排水泵和本层的其他排水泵可以合用末端配电箱。

结局不明。
     
发表于 2014-5-5 12:34:29 | 显示全部楼层
过程稿:

12.2.2  100米以上高层住宅的总配电间低压母线应预留外接应急电源接口,其他高层住宅的总配电间低压母线宜预留外接应急电源接口。

12.2.12 住宅配电系统的设计尚应符合下列规定:
8 中高层及以上高层住宅公共部位照明应在分区设置的末端配电箱内设自切开关。照明干线可采用放射式、树干式或其组合形式。

结局不明。
     
 楼主| 发表于 2014-5-5 13:12:02 | 显示全部楼层
回复 4# 尺短寸长


    我这个工程是6月1日前的送审的,特别是楼层的那些的灯具,以前也从来没有说要加充电线,另外消防排水泵和普通排水泵,以前也可以审图通过,为什么这个审图公司就不行呢,杯具,抬出李老师的大名,结果人家说,李老师都没审图资格证书了,无语。看来要好好管理一下上海的审图行业,要和江苏看齐呀,不然五花八门的审图意见也不利于上海的设计行业。
     
发表于 2014-5-5 18:45:08 | 显示全部楼层
回复 5# lina008
是啊,李老师没审图资格证书,是怎么当上上海施工图审查中心电气组组长的,怎么回事啊?这不外行领导内行么?
     
发表于 2014-5-6 13:23:16 | 显示全部楼层
审图资格证书有没有先不问,审图资格如何获得?考试还是考核;感觉现在审图老师的地位权威可是越来越高,说一不二,不可挑战{:funk:}。
     
 楼主| 发表于 2014-5-6 17:01:47 | 显示全部楼层
呵呵,那审图工程师就这么说的,应该是高工,10年以上工作经历,还有审图上岗证的考试吧
     
发表于 2014-5-8 14:32:45 | 显示全部楼层
发表于 2014-7-25 09:34:06 | 显示全部楼层
加不加充电线需要看应急照明是否兼做正常照明
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则