根据新火规住宅厨房设置可燃气体探测器,但是规范8.1.2条又规定可燃气体探测器如果要接入火警系统就得经过可燃气体报警控制器接入。这可怎么设计啊?难道就为这一个可燃气体探测器在设置一个可燃气体报警控制器吗?大家觉得怎么设计比较合理?
发表于 2014-5-22 13:43:18 | 显示全部楼层
新规类似情况太多,麻木了!
个人拟暂按普通厨房不纳入第八章范围理解执行
     
发表于 2014-5-22 13:44:14 | 显示全部楼层
1、住宅建筑是否设置火灾自动报警系统以何为据?
应该以各种建筑设计防火规范规定为准(建、高规、人防和汽车库等防火规范)。
2、住宅建筑设置火灾自动报警系统确定A、B、C、D类系统以是否有“物业集中监控管理”作为住宅建筑火灾报警系统分级的依据,有多大积极意义?
3、煤制气的探测器“可设置在厨房下部”依据何在?
根据以往的资料,人工煤气主要成分是由“CO+H2+CH4”等主要成分混合而成,相对密度0.62左右,比空气轻(见GB 50058-92第2.3.1条中的注)。
4、煤制气的探测器“也可设置在其他部位”是什么意思?上下左右都可以吗?
PS
煤气的主要成分是氢气、甲烷和一氧化碳。氢气约占煤气总量的50%,甲烷约占15%,一氧化碳也大约占了15%,还有约20%的杂质,如有机硫和苯等。其中,一氧化碳有毒,它极易与人体血液中的血红蛋白结合,使血红蛋白失去与氧气结合的能力。如果人吸多了一氧化碳,就会发生昏迷,甚至死亡。所以说,煤气泄漏十分危险。考虑到这一点,煤气厂在用煤作原料生产煤气时,保留了有臭味的有机硫和苯等杂质。这样,一旦煤气泄漏,人们闻到了这股臭气,就会引起注意,以便及时通风。此外,煤气中的可燃气体在空气中的含量达到一定程度时,会引起爆炸,有机硫和苯还能起到防爆的作用。
有些煤气由于原料中所含杂质的不同,没有臭味或臭味很弱,煤气厂在把煤气送人居民家中之前,还特地加入一些硫醇等有臭味的气体。这样,煤气在运输途中如果泄漏,也能及时被发现,不至于引起中毒或爆炸事故。有些国家还规定,煤气中的臭味一定要达到这样的程度:当空气中煤气的浓度对人有危险时,它的臭味要使人感到坐立不安。
5、7.1.1条中,A、B、C、D分类中仅A类对“手动火灾报警按钮”提出要求,为什么?
在第7章中,没有“手动火灾报警按钮的设置”章节(A类应符合第3~6章的规定,但B类就无规定了)。
6、在7.5章节中,住宅套内是否设置火灾声警报器不明确(如果住宅套内做到了“每间卧室、起居室应至少设置一只感烟探测器”):
公共部位设置的声警报器,是不是已经能够保证套内能够听到?
套内不设置声警报器,是不是存在问题?
比如:别墅。
7、为什么7.3章节只对住宅套内“每间卧室、起居室”提“应至少设置一只感烟探测器”的要求,对住宅公共部位却不提任何要求(A类应符合第3~6章的规定,但B类就无规定了)?
8、7.3.2条关于厨房可燃气体探测器的报警信号,往哪里送?接入家用火灾报警控制器或直接接入火灾报警控制器,似乎都违反8.1.2条规定。
住宅厨房的可燃气体探测器报警,还得专设可燃气体报警控制器?
9、7.1.1条“控制中心监控设备”和7.2.2条2款“家用火灾报警控制器应连接到控制中心监控设备”的“控制中心监控设备”(B类)是什么设备?
     
发表于 2014-5-22 16:20:27 | 显示全部楼层
规范8.1.2条是可燃气体报警系统的设计要求,即使住宅厨房设置可燃气体探测器也不必按此条要求设计,因为没有规范要求住宅要设可燃气体报警系统
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2014-5-22 16:24:19 | 显示全部楼层
住宅不是按8.1.2设计,住宅的内容看第7章(丁组长讲的)
     
发表于 2014-5-22 16:25:05 | 显示全部楼层
回复 4# hbsjzsjy

可燃气体报警系统——什么情况下应设置呢?
     
发表于 2014-5-22 16:26:08 | 显示全部楼层
回复 5# 小菜

丁组长口谕?
     
发表于 2014-5-22 16:31:22 | 显示全部楼层
11. 4 火灾自动报警系统和消防控制室
11.4.2 建筑内可能散发可燃气体、可燃蒸气的场所应设可燃气体报警装置

如此推理,是不是任何“建筑内可能散发可燃气体、可燃蒸气”的场所,均可按仅设置可燃气体报警装置,不设置“可燃气体报警系统”来处理?
PS
因为没有规范要求“建筑内可能散发可燃气体、可燃蒸气的场所”要设可燃气体报警系统。
     
发表于 2014-5-22 16:35:54 | 显示全部楼层
报警规范不解决什么情况应设的问题(口谕)
合规会统一说法,装置和系统,也许只是说法不同
     
发表于 2014-5-22 16:48:10 | 显示全部楼层
且猜且设计,就怕踩地雷。
     
发表于 2014-5-22 17:23:58 | 显示全部楼层


现在我们住宅里设独立式可燃气体报警检测器,如果审图拿第八章说事,我就会问他哪里规定住宅要设可燃气体报警系统了?无奈的选择吧,呵呵!
     
发表于 2014-5-22 17:44:59 | 显示全部楼层
对于民用建筑,目前能找到规范中明确需设置可燃气体报警系统的场所有汽车加油站、液化石油气加气站及汽车加油加气合用站等。难道只有这些场所才适用第八章?
     
发表于 2014-5-22 18:07:36 | 显示全部楼层
现在我们住宅里设独立式可燃气体报警检测器,如果审图拿第八章说事,我就会问他哪里规定住宅要设可燃气 ...
hbsjzsjy 发表于 2014-5-22 17:23


你这个是D类,若是遇上A、B、C类,咋办呢?
搞死人不偿命!
     
发表于 2014-5-22 18:14:56 | 显示全部楼层
是不是就这样:
B、C类,可以理解成——
规定可燃气体探测器不应接入火灾报警控制器,没规定不应接入家用火灾报警控制器。{:1_275:}

A类,就麻烦了——
规定可燃气体探测器不应接入火灾报警控制器,A类设置火灾报警控制器了。{:dizzy:}
 楼主| 发表于 2014-5-23 17:54:49 | 显示全部楼层
到底怎么设计吗?