账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6800|回复: 4

[问题探讨] 交流电机启动压降计算时配电变压器高压侧短路容量

[复制链接]
发表于 2014-7-1 16:20:46 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
交流电机启动压降计算时,需要用到供电变压器高压侧短路容量
参照规范和设计手册时,未见变压器高压侧短路容量数值选择依据,例题中也是直接假设变压器高压侧短路容量的数值
参照《钢铁企业电力设计手册》电机起动和制动章节:24.1.1中笼型电动机允许全压起动的公路与电源容量之间的关系表计算依据中:变压器高压侧的短路容量Sdl=50Sb(Sb为变压器额定容量)
请各位给予指引,变压器高压侧的短路容量是应该根据电力系统短路容量和10kV线路电抗的计算,还是按变压器容量的50倍计算
发表于 2014-7-1 16:28:21 | 显示全部楼层
通用电气给出多少米的电容、电阻、电感值,国内的手册不准确,有旁路
 楼主| 发表于 2014-7-3 14:55:01 | 显示全部楼层
怎么没有人回帖,请大侠们指点一下
     
发表于 2014-7-3 17:09:21 | 显示全部楼层
若供电部门可以提供出线母线短路容量及线路电抗,则算一下。否则估算。
发表于 2014-7-3 17:34:15 | 显示全部楼层
估算值一般3——6倍,比如AB公司的系列,带编码器的启动时间短——也就是负反馈——也就是分母变大了,抑制了超调,启动电流就大——力矩就大,压降就大
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则