账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6883|回复: 2

[问题探讨] 为什么火灾警报器的设置与“消防电梯前室”直接相关?

[复制链接]
     
发表于 2014-7-3 14:15:47 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
为什么火灾警报器的设置与“消防电梯前室”直接相关?

GB 50116-2013
1.jpg
试举一例:
一高层公建,西侧2个消防电梯(平时兼作客梯),设有消防电梯前室(与防烟楼梯间合用前室);东侧3个普通电梯(与防烟楼梯间合用前室)。
按规范规定:
西侧因为有消防电梯前室,应设置火灾警报器;
东侧因为无消防电梯前室,可不设火灾警报器。

新《火规》关于前室“应设置”火灾警报器的规定,仅仅针对消防电梯前室,是否不尽合理?
     
发表于 2014-7-4 09:08:50 | 显示全部楼层
我个人理解,前室不必再设声、光报警器,前室以外的公共区域设置即可。消防电梯前室应该设置重复显示器或确认着火楼层的警灯(老版规范有,新版无),那都是给消防队员看的
发表于 2020-1-17 15:20:37 | 显示全部楼层
大空间通向前室的那种情况安全出口指示标志灯和声光报警器怎么放置?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则