账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 18866|回复: 27

求助:中小学建筑要设电井。。

  [复制链接]
     
发表于 2014-8-2 17:21:37 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 sundq 于 2014-8-2 17:22 编辑

审查意见:1、中小学校的建筑应预留配电系统的竖向贯通井道及配电设备位置;GB50099-2011第10.3.2条第4款。

这个预留是什么意思呢?是不是只预留个井,不用也可以?

一个小学,二层建筑,框架,每层4间教室,没有别的功能房间,电井都没地方放?
这个电井要多大呢,要求建筑放净空800*600,放 在楼梯间,里,见图
这个位置我看费钱,费工,没有什么好处。为什么规范会这样规定呢,条文说明说是为了安全。。。这么小的建筑只要暗设就可以了。为什么设呢?

电井位置

电井位置
     
发表于 2014-8-3 00:01:36 | 显示全部楼层
本帖最后由 bcdchenp 于 2017-2-7 23:28 编辑

还真有这条{:huffy:
     
发表于 2014-8-3 20:08:31 | 显示全部楼层
楼梯间放电井,不太合适吧?布线不合理啊?
其实教室门边上不就是好地方吗?
     
 楼主| 发表于 2014-8-4 08:42:23 | 显示全部楼层
教室门边,影响学生出来吧?建筑也找不到好地方。
     
发表于 2014-8-4 11:48:19 | 显示全部楼层
sundq 发表于 2014-8-4 08:42
教室门边,影响学生出来吧?建筑也找不到好地方。

门边,教室里减少一个座位,电井不是就有了?
发表于 2014-8-5 10:12:31 | 显示全部楼层
审图的太教条了 楼主的电井位置也不合适
     
发表于 2014-8-11 16:07:34 | 显示全部楼层
我上周刚做了一个三层的幼儿园,配电间就放在首层楼梯间下面,加了墙和门不让人接触到就可以,也没设电井,审图的太教条!
     
 楼主| 发表于 2014-8-11 17:35:18 | 显示全部楼层
幼儿园不是中小学校呀。
条文里的文字还是预留两字,真费解
     
发表于 2014-8-16 21:53:28 来自手机 | 显示全部楼层
配电箱设在电气竖井内,竖井门上带锁,确保学生不能随意进入,以策安全。
     
发表于 2014-8-16 22:20:17 | 显示全部楼层
我们这儿有个审图的,只要是教育的房子,不管是教室还是综合楼,也不管建筑面积都要提,这审图牛的了
     
发表于 2014-8-20 12:36:41 | 显示全部楼层
加设电井是有必要的,随着经济发展,电教设备越来越多,我做过几个学校的改造工程,没有电井,真的头大{:lol:}

点评

预留电井对于电气专业是利好,对于建筑专业就要头疼一番了。一般多层中小学教学楼,电教设备的增加对于强电系统竖向干线改变不多,对于弱电影响大一些,这个电井是强电井还是弱电井还是合用井呢?  发表于 2015-1-12 09:51
发表于 2014-11-16 08:46:23 | 显示全部楼层
常常没有合适位置设置。有的教学楼就是一排教室,再加楼梯道,卫生间。最后只能在卫生间那挖一块。
感觉编规范的都不画图,纸上谈兵。出发点好,但不考虑实际可行性。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2014-12-5 17:10:46 | 显示全部楼层
只能说现在这些编规范的太脑残了
     
发表于 2014-12-9 16:41:01 | 显示全部楼层
挤一挤总是有的,公建又不是住宅,抠这点面积干啥。挤不出电井,那是建筑的做方案时没有通盘考虑。
     
发表于 2014-12-10 10:52:46 | 显示全部楼层
bhluww 发表于 2014-12-9 16:41
挤一挤总是有的,公建又不是住宅,抠这点面积干啥。挤不出电井,那是建筑的做方案时没有通盘考虑。

站着说话不腰疼
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则