账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7412|回复: 5

[求助] 配电室 是否有必要设置维持100%照度的消防应急灯?

[复制链接]
     
发表于 2014-9-4 13:28:01 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
配电室很大、很多,
全都是应急灯,好像太浪费了。
感觉只在总开关柜上方做几个就行了吧。。跑进来切断电源完成任务。其他出线开关柜同样搞照明意义不大吧


比如一排柜子,30米,前2个是总开关柜,后面28米应急照明用用途不?
     
发表于 2014-9-4 13:51:22 | 显示全部楼层
GB 50045-95《高层民用建筑设计防火规范》(2005版)的条文说明,现在还有人认吗?

G10.jpg

条文说明
G11.jpg
G12.jpg

往事如烟,随风而逝。
     
发表于 2014-9-4 14:06:41 | 显示全部楼层
随着 GB 50034-92 的废止, GB 50034-2004、 GB 50034-2013 中备用照明虽已无最低照度的说法,但有些专家将“保持正常照明的照度”简单等同于“保持照度标准值”,是不是有点矫枉过正呢?
     
发表于 2014-9-4 14:27:23 | 显示全部楼层
仔细比对一下这两本规范,发现什么东西没?

GB 50098-2009《人民防空工程设计防火规范》
G13.jpg
G14.jpg

人防工程,也不过“宜保持”(建筑面积大于5000m2的人防工程)正常照明照度值、“不宜低于”(建筑面积不大于5000m2的人防工程)正常照明照度值的50%。

GB 50229-2006《火力发电厂与变电站设计防火规范》
G15.jpg

变电站,坚持工作的备用照明最低照度“不应低于正常照明照度值的10%。

很有意思的,是吧?
     
发表于 2014-9-4 14:33:06 | 显示全部楼层
一个消防控制室,正常照明照度值500lx,甚至750lx,应急工况下,300lx或200lx甚至低至100lx的照度下,就真不能正常工作了吗?

备用照明又不一定上蓄电池,双电源切换后供电即可,楼主你纠结个啥?
     
发表于 2014-9-4 15:55:12 | 显示全部楼层
能保证正常工作即可。很多时候工厂企业用直流屏电源带灯保持工作的。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则