2014年第九期“消防水泵的联动设计”的问题

[复制链接]
发表于 2014-10-11 13:13:40 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
该文有很多问题和错误,之一:

   图1,流程图中的“与”逻辑是错的,报警阀组另部件很多、机构复杂,其故障率远大于集成电子电路。一旦阀组出现故障,联动也会瘫痪。如果手动回路出现第二故障或因值班员因上卫生间等离岗的原因,不能及时手动操纵,将导之喷洒系统失效。

   建议:“与”逻辑之一由各分区的水流指示器信号为好,也能防止水泵误启动。
 楼主| 发表于 2014-10-11 13:14:46 | 显示全部楼层
该文有很多问题和错误,之二:

   按图2,连锁控制要经过60s延时继电器,必将滞后于联动控制,变为后备方式。这与文中的说法不一样,也不符合水施规范要求。
 楼主| 发表于 2014-10-11 13:17:00 | 显示全部楼层
“消防水泵的联动设计”,该文有很多问题和错误,之三:

   按图2,连锁控制要经过60s延时继电器,再加上报警阀组内的延时器的延时,延时总时间太长。
 楼主| 发表于 2014-10-11 13:18:38 | 显示全部楼层
“消防水泵的联动设计”,该文有很多问题和错误,之四:

   图2,24V联动控制变压器是多余的,松江和北大青鸟的联动输出模块的输出触点容量都为AC250V/3A。
发表于 2014-10-11 14:10:21 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2014-10-11 17:13:39 | 显示全部楼层
大哥发飙了。顶一顶
 楼主| 发表于 2014-10-11 17:53:43 | 显示全部楼层
“消防水泵的联动设计”,该文有很多问题和错误,之五:

   消火栓系统要不要“与”逻辑,文中没有提到,图3中 M 模块箱内部如何设计是未知数,为什么将输入模块线与水泵多线联动控制线连在一起,设计者如何向施工单位交代。

   图示编制者和规范编制者太不负责任了,将这重大难题推给我们不知情的设计者。
发表于 2014-10-13 15:15:37 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-10-13 15:23:04 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-10-13 15:25:25 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2014-10-13 15:37:31 | 显示全部楼层
如果定义“连锁控制”为火灾报警控制器不参与的控制,“联动控制”为火灾报警控制器参与的控制,那么湿式报警系统的“联动控制方式”术语就用错了。
发表于 2014-10-13 15:37:52 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2014-10-13 17:22:33 | 显示全部楼层
闻见知行 发表于 2014-10-13 15:37
如果定义“连锁控制”为火灾报警控制器不参与的控制,“联动控制”为火灾报警控制器参与的控制,那么湿式报 ...

如果,主编能虚心听取意见,能勇于承认错误,那么,一切都不成为问题。
可惜目前还看不到有这可能。
     
发表于 2014-10-18 13:14:46 | 显示全部楼层
电源线叫作电源总线,很不恰当。
     
发表于 2014-10-18 13:18:37 | 显示全部楼层
火规及其宣贯材料,关于“连锁控制”,“联动控制”涵义之表述,是混乱不堪的。这一点,我在上半年也已数次提出,但估计真正关注的人不是很多。