账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 10347|回复: 12

[求助] 1个抽屉柜能否出两个1250的密集母线槽

[复制链接]
     
发表于 2014-11-18 21:09:24 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
看了好多设计,一般一个抽屉柜出1个母线槽,或者再加些小负荷塑壳开关,我想问问一个抽屉柜能否同时出两路1250A的母线槽,是不是这样不方便接线或者柜顶预留母线出线不方便
发表于 2014-11-19 08:21:25 | 显示全部楼层
一个抽屉只装一个开关,出2路母线槽?
发表于 2014-11-19 20:16:18 | 显示全部楼层
之前听厂家说过,一个柜可以放2个1000A的断路器。能不能都出母线槽就难说了
     
发表于 2014-11-19 21:25:50 | 显示全部楼层
2个1000A的断路器 放的下,但是 母线槽出线,怎么出阿?
     
发表于 2014-11-20 02:26:54 | 显示全部楼层
母线都是从柜顶,通过法兰连接。
所以,一个柜子不能出两根母线。
     
发表于 2014-11-20 09:04:01 | 显示全部楼层
如果你愿意 ~可以从后面翻上去~你需要把柜子的深度做大~没什么不可能~
发表于 2014-11-20 09:11:58 | 显示全部楼层
老李,可否再详细讲讲,不是很明白
     
 楼主| 发表于 2015-5-18 20:17:55 | 显示全部楼层
东海龙王 发表于 2014-11-20 02:26
母线都是从柜顶,通过法兰连接。
所以,一个柜子不能出两根母线。

那请问龙王,一个低压柜能够放置一个1000A的框架开关和400A的塑壳开关吗?其柜后出线怎么处理,1000A接密集母线,400A做备用后期接电缆
     
发表于 2015-5-19 10:13:01 | 显示全部楼层
一个架空,一个走地沟


不过母线槽走地沟比较少见。还要IP54级母线
发表于 2016-5-23 17:56:42 | 显示全部楼层
密集母线从柜顶或柜底出都可以,但是只见过出一个母线的。
从柜底出母线,一般母线放在夹层中,要特别注意选择好母线防护等级。(美国要求夹层水消防)
另外母线的终端箱尺寸要注意,最好放在柜子基础中间。
     
发表于 2016-5-27 12:32:52 | 显示全部楼层
本帖最后由 bzp4891 于 2016-5-27 12:52 编辑

如果是抽屉柜,我想单个回路的最大电流不会超过630A,只有塑壳断路器才会安装在抽屉内,而塑壳断路器最大不会超过630A,抽屉柜内不可能出现1250A的回路,除非是框架断路器与抽屉的混装柜。考虑到低压柜的柜深一般不会超过1000mm,楼主此项目为母线槽柜顶出线,所以主母排肯定安排在柜顶靠前安装(图2),柜后空间留给母线槽上出线(图1),因为母线槽与低压柜的接口需要占据一定的柜顶空间,所以对于1000mm的低压柜柜顶引出2路1250A的母线槽有些难度,如图所示为母线槽与低压柜法兰接口图:
柜后母线槽出线.jpg
柜后母线槽出线2.jpg

点评

谢谢  发表于 2016-9-24 11:16
     
发表于 2016-10-18 11:44:44 | 显示全部楼层
本帖最后由 LdLL 于 2016-10-18 11:48 编辑

一样能出,2个1000A的母线槽分左右侧出,只是复杂点。只是该柜应只能装二个框架开关,不适合再加塑壳开关。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则