账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 34857|回复: 50

[问题探讨] GB 50058-2014 勘误(供参考)

  [复制链接]
     
发表于 2014-11-26 17:09:42 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
GB 50058-2014 勘误(供参考)

勘误1

KW1.jpg

4.3.31款中的“内部”应该改为“外部”。
     
 楼主| 发表于 2014-11-26 17:10:55 | 显示全部楼层
勘误2

KW2.jpg

5.1.145款中的“爆炸性粉尘环境内”应该改为“爆炸性环境内”。
     
 楼主| 发表于 2014-11-26 17:12:54 | 显示全部楼层
本帖最后由 尺短寸长 于 2014-11-26 18:37 编辑

勘误3

KW31.jpg
KW32.jpg


5.5.31款3)项中的“设备”应该改为“电气设备”。
     
 楼主| 发表于 2014-11-26 17:16:53 | 显示全部楼层
本帖最后由 尺短寸长 于 2014-11-26 17:34 编辑

勘误4

KW41.jpg
KW42.jpg

1)附录BB.0.11款(包括“图B.0.1-1”和“图B.0.1-2”)的“第二级释放源”应该改为“二级释放源”;
2B.0.12款(包括“图B.0.1-3”)的“第二级释放源”应该改为“二级释放源”;
3)附录BB.0.112中的规定有误,GB 50058-922.3.3条二款规定才是正确的:

KW43.jpg
     
 楼主| 发表于 2014-11-26 17:19:01 | 显示全部楼层
勘误5

KW51.jpg
KW52.jpg
KW53.jpg

附录BB.0.15款(包括“图B.0.1-7”)、6款(包括“图B.0.1-8”)、7款(包括“图B.0.1-9”)的“第二级释放源”应该改为“二级释放源”。
     
 楼主| 发表于 2014-11-26 17:20:28 | 显示全部楼层
本帖最后由 尺短寸长 于 2016-10-18 17:06 编辑

勘误6

KW61.jpg
KW62.jpg

1)附录B“图B.0.1-14”右上角“1.5m半径”内应加上表示2区的斜划线;
2)附录B“图B.0.1-14”机械通风冷却塔本体左、右上方两个“3m×3m”的空间,应该补画进2区才正确。

     
 楼主| 发表于 2014-11-26 17:22:25 | 显示全部楼层
本帖最后由 尺短寸长 于 2016-10-18 17:08 编辑

勘误7

KW71.jpg
KW72.jpg

1)附录BB.0.1181项“7.5m”应该改为“4.5m”;
2)附录BB.0.1182项“1.5m”应该改为“4.5m”。

     
 楼主| 发表于 2014-11-26 17:23:48 | 显示全部楼层
勘误8

KW8.jpg

附录B“图B.0.1-21a)”右侧漏画H高度的堤坝,应该补上才是。
     
 楼主| 发表于 2014-11-26 17:26:07 | 显示全部楼层
勘误9

KW9.jpg

附录B“图B.0.1-22”左上方与右上方(15/7.5m)镜像补充7.5m7.5/15m)的尺寸标注。
     
 楼主| 发表于 2014-11-26 17:27:33 | 显示全部楼层
本帖最后由 尺短寸长 于 2014-11-26 17:57 编辑

勘误10

KW10.jpg

1)附录BB.0.121款应该补充前提条件:在室外或通风良好的情况下,
2)附录BB.0.121款的“第二级释放源”应该改为“二级释放源”。
     
 楼主| 发表于 2014-11-26 17:29:15 | 显示全部楼层
勘误11

KW111.jpg
112.jpg

附录BB.0.1226)项“可划为2区”应该改为“可划为1区”。
     
 楼主| 发表于 2014-11-26 17:31:52 | 显示全部楼层
勘误12

121.jpg

15.2.22款上述条文说明中的“爆炸物质的组别”应该改为“爆炸物质的级别、组别”;

122.jpg
123.jpg
124.jpg


2)5.2.2条2款上述条文说明中的“对于×××”应该改为“对应于×××”。
     
发表于 2014-11-26 22:00:08 | 显示全部楼层
本帖最后由 北方郎 于 2014-11-26 22:01 编辑

该条符合GB 12476.3-2007 可燃性粉尘环境用电气设备 第3部分:存在或可能存在可燃性粉尘的场所分类
6.3.2 第四款 要求,无误。
QQ截图20141126220033.png
     
发表于 2014-11-26 22:08:43 | 显示全部楼层

此条勘误刘汉云已经确认。
不过原文与GB/T50065 3.2.2.3呼应。如下:
QQ截图20141126220844.png
     
发表于 2014-11-26 22:19:59 | 显示全部楼层

此处不妥。
假如密闭车间容积远远大于此工艺设备容积,那么完全可以照原文执行。
如你所说那21条就是废话,直接依据13、14条执行好了。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则