账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 11624|回复: 11

关于暖通风机哪些是属于消防负荷?

[复制链接]
发表于 2014-12-19 10:45:08 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
最近在整理暖通的风机类型,目前我遇到的有如下几种:
1、排烟风机、双速排风机、送风机、补风机
2、排风机、新风机(空调)
是不是第一条都属于消防负荷?我对双速排风机有疑问?
 楼主| 发表于 2014-12-19 11:08:22 | 显示全部楼层
双速排风混流风SWF-II-4.5
发表于 2014-12-19 11:09:36 | 显示全部楼层
对,第一条属消防负荷、双速也是
     
发表于 2014-12-19 11:12:51 | 显示全部楼层
你去问暖通:火灾发生后,该风机用还是不用。暖通提资时,必须明确风机的运行要求。

判据:火灾发生后,消防时要用到的风机,全部属于消防负荷。
     
发表于 2014-12-19 11:17:19 | 显示全部楼层
双速排风机还真不一定是消防负荷。
低速排风高速排烟的双速风机是消防负荷;低速排风高速只是增加排气量的双速风机就不是消防负荷。
风机是不是消防负荷,关键还在于暖通专业是否要求它们参与消防。

点评

双速排风机还真不一定是消防负荷——说得好!  发表于 2014-12-19 11:39

评分

参与人数 1E币 +10 收起 理由
尺短寸长 + 10 说得好!

查看全部评分

回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2014-12-19 11:29:40 | 显示全部楼层
风机是不是消防负荷,关键还在于暖通专业是否要求它们参与消防。
     
发表于 2014-12-21 13:11:18 | 显示全部楼层
接着楼主的问题,大家谈论下:
1、柴发的排风机
2、消防水泵房的新风机、排风机

我个人认为“柴发的排风机”是消防负荷,“消防水泵房的新风机、排风机”不是消防负荷。先知道大家的看法
发表于 2014-12-22 10:23:11 | 显示全部楼层
柴发的排风机是消防负荷,这点图审办已明确
发表于 2015-1-15 11:25:44 | 显示全部楼层
由暖通决定,消防的时候是否参与工作
     
发表于 2015-1-16 16:49:53 | 显示全部楼层
柴发的排风机不一定是消防负荷,问下暖通的,看是不是平时排风、气体灭火后排废气的,如果是可按一般负荷考虑。注:配电房的排风机一般都不是消防负荷。
     
发表于 2015-1-21 14:45:31 | 显示全部楼层
不能一概而论,由暖通决定
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则