账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5035|回复: 5

[问题探讨] LED灯具配照问题请教

[复制链接]
     
发表于 2015-1-21 10:51:24 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
最近,无意中看到了一份图纸。

一办公室开间12m,进深9m,采用吊顶嵌入式LED灯具配照。图纸中的照度计算表显示此办公室:计算照度值——460Lx,LPD值——7.8W/m2

对LED灯具的参数、性能不熟,但对该图纸中照度计算表的一些数据存疑,尤其是对举例的办公室相关照度数据(计算照度值——460Lx,LPD值——7.8W/m2)存疑,特向论坛中了解LED灯具的朋友们请教。

PS:本帖不讨论办公室能否采用LED灯具配照的问题,只讨论LED灯具配照的数据合理性。
     
发表于 2015-1-21 11:06:49 | 显示全部楼层
叫他提供计算书啊,,
也问一句:led照明灯具的利用率有那个厂家已经有了?
     
 楼主| 发表于 2015-1-21 11:12:59 | 显示全部楼层
panrqkk 发表于 2015-1-21 11:06
叫他提供计算书啊,,
也问一句:led照明灯具的利用率有那个厂家已经有了?

非图审,没有权力要求设计提供计算书,故而求助于论坛。
     
发表于 2015-1-21 11:45:59 | 显示全部楼层
个人觉得功率密度低了一点,LED没有这么牛,整套灯具的光通量好像也是80左右,,,

评分

参与人数 1E币 +5 收起 理由
yangyang7201 + 5 同感!

查看全部评分

     
发表于 2015-1-21 15:57:31 | 显示全部楼层
很多都是没经过计算,瞎写的。我手里的雷士样本,LED,T8,9W光通量640,,18W光通量1200.没有三基色T8荧光灯的光通量高。LPD值肯定大

评分

参与人数 1E币 +5 收起 理由
yangyang7201 + 5 感谢以具体参数说明问题。

查看全部评分

发表于 2015-1-23 09:53:38 | 显示全部楼层
如此照度,超过了照明设计标准%10的要求
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则