树欲静而风不止 发表于 2015-3-2 15:07 我们这天然气的锅炉间也用的防爆灯。知道可能用不上,但总担心出事
hbsjzsjy 发表于 2015-3-2 17:44 符合城镇燃气规范第10.2.22条的场所设防爆照明是规范要求的,尽管燃气锅炉间可化为非防爆场所。
树欲静而风不止 发表于 2015-3-3 08:10 楼上老兄:能否提供一个城镇燃气规范,我没有
城镇燃气设计规范 GB50028-2006.pdf
2015-3-3 08:16 上传
点击文件名下载附件
959.88 KB, 下载次数: 24, 下载积分: E币 -5
hbsjzsjy 发表于 2015-3-3 08:18 城镇燃气设计规范
fitman 发表于 2015-3-4 15:45 学习了,我们这里还要装机械排风,全是防爆产品。
消防应急照明专题帖子汇总
尺短寸长 发表于 2015-3-4 16:02 呵呵,好厉害! 牛X的规定条款——
fitman 发表于 2015-3-5 11:54 再细看了规范,8.6.3是属于燃煤发电厂的内容,套在民建筑或一般工业厂房似乎不合适。有否更接近的规范?
尺短寸长 发表于 2015-3-5 13:06 1、fitman 你遗漏规范适用范围; 2、但凡规范规定,应该言之有理;无理甚至奇葩的规定,当从规范规定条 ...
fitman 发表于 2015-3-5 13:54 谢谢提醒。但规范的格式来看,1~10章是电厂内容(条文抬头也是写得明白)。而且从内容来看,变电站与上文是并列的,描述也是从建筑构件开始,因此不见得前面的内容可直接套用在第11章,更何况是其他建筑物。至于条文内容是否合理,本人水平有限,没法判断。
尺短寸长 发表于 2015-3-5 14:04 这和水平高低无关,就看仔细不仔细,如此而已。