账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7252|回复: 10

《建筑电气》2015年第6期文章投票

[复制链接]
     
发表于 2015-7-1 09:49:04 | 显示全部楼层 |阅读模式

多选投票: ( 最多可选 12 项 ), 共有 25 人参与投票
您所在的用户组没有投票权限
     
发表于 2015-7-1 10:23:29 | 显示全部楼层
我还没收到呢
回复

使用道具 举报

     
发表于 2015-7-1 11:02:12 | 显示全部楼层
仅从标题来投票的
回复

使用道具 举报

     
发表于 2015-7-1 17:19:31 | 显示全部楼层
还没看到文章呢,另外投票何意呢?
回复

使用道具 举报

     
发表于 2015-7-2 11:31:18 | 显示全部楼层
本帖最后由 byshcy 于 2015-7-15 10:09 编辑

我是作者,白永生,写的极为仓促,但还是希望能对大家有所帮助
回复

使用道具 举报

     
发表于 2015-7-26 12:22:06 | 显示全部楼层
关于 五星级酒店配电系统安全急停按钮的设置 李总的文章有几点疑问
1、文章第一段 比如GB50041-2008《锅》第13.2.6,查看本规范13.2.6条,无紧急启停按钮的规定。不过,在15.2.5条有类似规定,不知道李总是否引用错了。
2、文章讨论的紧急停止或者断电按钮,但是,国内的规范比如《锅》等还有其他规范,基本都是两地控制按钮。和文章中的紧急停止或者停机按钮,无论初始目的或用途都不一样。
3、文章说设置安全急停按钮时提高元器件安全的一种措施。我想知道这里的元器件安全,是什么元器件?
比如锅炉房内的锅炉?还是发电机房内的发电机?这里的按钮什么时候启用?
如果李总,来论坛 或者其他大师有知道的?望不吝赐教!
回复

使用道具 举报

     
发表于 2015-8-25 16:14:47 | 显示全部楼层
chipy 发表于 2015-7-26 12:22
关于 五星级酒店配电系统安全急停按钮的设置 李总的文章有几点疑问
1、文章第一段 比如GB50041-2008《锅》 ...


既不是13.2.6,也不是15.2.5条,而是15.2.6条。
回复

使用道具 举报

     
发表于 2015-8-25 16:19:10 | 显示全部楼层
byshcy 发表于 2015-7-2 11:31
我是作者,白永生,写的极为仓促,但还是希望能对大家有所帮助

平面布置有问题,门的开向错了。
回复

使用道具 举报

     
发表于 2015-8-25 16:27:40 | 显示全部楼层
无标题.png
回复

使用道具 举报

     
发表于 2015-8-25 17:05:57 | 显示全部楼层
其实是人员操作和事故,泳池很多酒店也有要求有停机按钮
回复

使用道具 举报

     
发表于 2015-8-26 15:02:10 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则