请问图上这2、3位置选用一样的断路器可以吗?
规范上说的上下级是指:
1.保护级数的上下级?
2.配电级数的上下级?
我个人认为2、3位置选择完全一样的断路器没什么问题啊
审图要求2的额定电流大于3的额定电流,比如3是电表箱进线开关,额定电流选用80,2就要选用100
审图认为这就是选择性(好像审图是认为上下级是指保护级数的上下级)
我咨询了一下其他单位,基本所有都是这样画的
但是我想请问下,按80、100这样选择:
1.如果故障电流是90,那么80动作,100不动(这样位置2选择100没有意义)
2.如果故障电流是150,怎么可能100动作了,80没有动作???
(如果因为2、3的位置不一样,考虑灵敏度、电流大小,那么2、3都选用80,位置3不跳,位置2选用80还是会跳啊)
请大家说下你们的看法
还有谁能给我说下保护级数的定义是什么啊??(要有出处,别拿百度、网上找来的说)
|
|